CROISEMENT DES TORS DANS LES ANGLES

MessagePosté: Lun 05 Fév 2007 à 13:42
par mibrug
Bonjour,

Une petite question aux pros pourquoi doit on croiser les tors dans chaque angles.

MessagePosté: Lun 05 Fév 2007 à 14:01
par famille1000
à mon humble vis, c'est sûrement pas pour fragiliser la structure !
vous me pardonnerez cette litote ironique:

Re: CROISEMENT DES TORS DANS LES ANGLES

MessagePosté: Lun 05 Fév 2007 à 15:56
par invite0002
mibrug a écrit:Bonjour,

Une petite question aux pros pourquoi doit on croiser les tors dans chaque angles.


c'est tout simplement une histoire de rigidité, un meuble est assemblé aux 4 coins (en tout chez IKEA :lol: ) sinon il tombe ,là c'est pareil

Re-tors

MessagePosté: Lun 05 Fév 2007 à 16:50
par mibrug
Oh excuse,erreur ,

Je recommence

"Tous ceci n'explique pas le croisement autant pour le radier et les murs c'est comprehensible autant pour les tors horizontaux ,je vois pas.
Puisque on croise,il ya plus de notion interieur exterieur. "

Re: CROISEMENT DES TORS DANS LES ANGLES

MessagePosté: Lun 05 Fév 2007 à 18:01
par zeoc
cpn a écrit:...un meuble est assemblé aux 4 coins (en tout chez IKEA :lol: ) sinon il tombe ...

c'est parce qu'il faut 8 coins pour faire un vrai meuble (en 3D) que chez IKEA ils tombent à tous les coups!

:wink: :wink:

MessagePosté: Mar 06 Fév 2007 à 00:53
par manu16
Le croisement des fers dans les angles est une disposition discutable. Ceux qui le préconisent font le raisonnement suivant :
La pression sur la branche A d'un acier coudé (de l'extérieur vers l'intérieur du bassin) a tendance à faire sortir la branche B à l'extérieur du mur. Si celle-ci est positionnée du côté extérieur, le béton qui l'enrobe ne fait que quelques centimêtres et peut éventuellement éclater. En croisant les fers, on résoud ce problème puisque la branche B est alors située du côté intérieur.
Un aspirine ? :wink:

Mais cette disposition suppose "à priori" :
1. que la pression ne s'exerce que sur la branche A alors qu'elle s'exerce également sur la branche B (dans une piscine classique).
2. que l'acier coudé serait indéformable dans l'angle et que l'effort exercé sur la branche A serait directement répercuté sur la branche B. Ce qui est faux car l'acier va s'étirer.
3. que la branche B serait mal enrobée et que l'adhérence du béton ne pourrait pas reprendre l'effort. Ce qui dépend de la qualité du béton et d'une bonne mise en oeuvre.

Dans certains cas (escaliers), il faut effectivement croiser les fers. Mais dans le cas qui nous occupe, il vaut toujours mieux les placer du côté extérieur des murs.