Page 1 sur 1

fuite sur tuyauterie de refoulement

MessagePosté: Jeu 16 Nov 2006 à 15:23
par laurent lm
je possede une piscine en beton enteree d'une dimenssion d'environ 8x4
j'ai un probleme de fuite dans la tuyauterie des refoulement
legere fuite d'une perte d'environ 2,5 cm d'eau en 48h
avez vous rencontre ce probleme et quel solution y avez vous apportee
on me propose un produit d'1 litre a metre dans 60 m² d'eau
et de faire tourner la piscine pour colmater les micros fuite
qu'en pensez vous ?

MessagePosté: Jeu 16 Nov 2006 à 16:29
par Guy et Julie
j'en pense pas trop de bien, mais place quand même ta vanne 6 voies sur circulation. . . ca évitera des éventuelles surprises au filtre. . . . :wink:

MessagePosté: Jeu 16 Nov 2006 à 16:57
par minigir
+1
A lire les témoignages déjà postés ici, c'est cher et rarement efficace!
En tout cas, en plus de la vanne sur circulation, il y a une plage de ph précise où le produit "fonctionne". A vérifier avant de verser dans l'eau!

MessagePosté: Jeu 16 Nov 2006 à 17:13
par Bertrand
Pareil que les autres ! :lol: :lol:
A mon avis tu vas être déçu !
Comment es-tu sûr que le pb est sur les refoulements ?

MessagePosté: Ven 17 Nov 2006 à 14:00
par laurent lm
Bertrand a écrit:Pareil que les autres ! :lol: :lol:
A mon avis tu vas être déçu !
Comment es-tu sûr que le pb est sur les refoulements ?



j'ai bouche les refoulements et l'eau ne descend plus

MessagePosté: Ven 17 Nov 2006 à 21:08
par Bertrand
C'est effectivement une bonne approche ! :lol:
En positionnant un bouchon de moins que de refoulements puis en alternant le refoulement libre tu pourrrais affiner tes recherches pour intervention directe dessus. Sauf mouvement de terrain, le point faible est souvent le collage.

MessagePosté: Ven 24 Nov 2006 à 10:59
par laurent lm
Bertrand a écrit:C'est effectivement une bonne approche ! :lol:
En positionnant un bouchon de moins que de refoulements puis en alternant le refoulement libre tu pourrrais affiner tes recherches pour intervention directe dessus. Sauf mouvement de terrain, le point faible est souvent le collage.


c'est ce que j'ai fais
j'ai d'abord bouche 1 refoulement en laissant l'autre ouvert puis remonte le niveau de l'eau
le lendemain l'eau etait redescendue j'ai donc refais le test avec le second refoulement et le resultat etait le meme
par contre en bouchant les 2 refoulement l'eau ne descendait plus
j'en ai donc conclu que que les 2 tuyeaux des refoulement ce rejoignent pour n'en former qu'1 a l'arive du filtre et que la fuite serai au niveau du T ou sont racordes les 2 tuyeaux