alimentation du local technique

par olivedu89
Mer 15 Nov 2006 à 22:56

Bonsoir,

Bon, j'ai encore une question sur l'alimentation de mon local technique.
Celui ci se trouve à plus de trente mètres de mon compteur, j'ai trouvé une doc. sur le net qui me dit ça:

Section cuivre Ampères maxi Distance maxi
6 mm² 40 A 15 m
10 mm² 50 A 23 m
16 mm² 63 A 30 m

donc dans mon cas, puisque je suis à + de 30 mètres, il me faudra du 16mm2?
cela vous semble t-il correcte ou bien surdimensionné?
merci pour les réponses, je doit faire le câblage ce week-end!

par olivedu89
Jeu 16 Nov 2006 à 07:43

c'est pas moi qui vais pomper, j'ai acheter une pompe pour ça!

d'ailleurs je compte bien l'installer dans mon local technique, avec le surpresseur du robot, une PAC, un chauffage elec., un ballon d'eau chaude, différentes prises et équipements elec.

alors, 16 mm² too much or not?

par zeoc
Jeu 16 Nov 2006 à 08:45

olivedu89 a écrit:c'est pas moi qui vais pomper, j'ai acheter une pompe pour ça!

d'ailleurs je compte bien l'installer dans mon local technique, avec le surpresseur du robot, une PAC, un chauffage elec., un ballon d'eau chaude, différentes prises et équipements elec.

alors, 16 mm² too much or not?


fait le total de la conso et apres on pourra dire .

par olivedu89
Jeu 16 Nov 2006 à 18:34

Merci crononos pour ce tableau, ça c'est du concret comme réponse!

je vois qu'avec du 6 carré je peut tirer 6Kw sur trentre métres à peut pret, je pense que cela devrait suffir.