cables elec

MessagePosté: Lun 23 Oct 2006 à 12:51
par tocxy
quel cables electrique mettre du compteur elec a mon local technique
2.5 ou 3.5
merci de votre aide :oops:

MessagePosté: Lun 23 Oct 2006 à 13:14
par ericpastaga
tous depend de la longueur entre compteur et local, depend aussi de ce que tu doit branché (pompe,spot,pompe a chaleur ou autre, eclairage autour de la piscine etc......)

MessagePosté: Lun 23 Oct 2006 à 13:57
par tocxy
ericpastaga a écrit:tous depend de la longueur entre compteur et local, depend aussi de ce que tu doit branché (pompe,spot,pompe a chaleur ou autre, eclairage autour de la piscine etc......)



pour la longueur + de 20 m
pour les branchements
-pompe
- 2 spots
-regulateur de ph
-eclairage local
-a l'avenir( eclairage autour de la piscine +cuisine d'ete.)

merci

MessagePosté: Lun 23 Oct 2006 à 18:15
par ericpastaga
tient regarde içi: https://www.eauplaisir.com/annuaire/racc ... scines.php

ça peut t'aidé :!:

je t'ai compté environ 2800 watt

pompe : 1000 watt
2 spots : 600 watt
regulateur de ph : 100 watt
eclairage local : 100 watt
eclairage autour de la piscine +cuisine d'ete ( vu large) 1000 watt

mais bon tout ça est a verifier ça n'est qu'une estimation !



MessagePosté: Lun 23 Oct 2006 à 18:59
par biquet
N'hésite pas une seconde si tu as le triphasé tire une ligne tri en 5g4² avec ça un beau tableau 2 rangées de 18 modules chacunes et t'es tranquille.
il vaut mieux trop que trop peux.
il faudra tjs ajouter quelque chose donc .

a+ biquet

MessagePosté: Mar 24 Oct 2006 à 07:40
par hugues0509
D'après ce tableau : http://volta-electricite.info/articles. ... =fr&pg=605, tu peux tirer 3000w à 29m avec du 2.5mm².
Avec du 4mm², ça passe à 40m.

MessagePosté: Mar 24 Oct 2006 à 20:13
par bouchar
salut.

surtout que tout ne fonctionne pas en meme temps.

mais n hesite pas a mettre du 4mm2 car la difference de prix et faible entre du 2.5mm2 et 4mm2 pour une bobine de 50m.

par contre de la a passer en triphase?
:roll: :roll:
peut etre en reseaux 400/690v au moins la il sera tranquille.avec une pompe tri couplee en triangle avec un demarrage par resistance rotorique. et . un arret avec frein a contre courant.

bref arretons le delire. je vais regarder mon film ca me calmera. :wink:

A+

MessagePosté: Mar 24 Oct 2006 à 20:34
par phiphi51
Bonsoir,
dans le même domaine, je dois amener (d'après Waterair) le courant jusqu'à mon Escatop avec du 3x2,5. Je dois aussi alimenter une pompe à chaleur près de l'escatop. Dois-je tirer un autre cable ou peut-on se rebrancher de l'escatop à la pompe à chaleur ?

Merci.

MessagePosté: Mer 25 Oct 2006 à 07:59
par ericpastaga
phiphi51 a écrit:Dois-je tirer un autre cable ou peut-on se rebrancher de l'escatop à la pompe à chaleur ?


Tire un autre cable et mets un fusible a chacun

10 A = 1,5 mm²
16 A = 2,5 mm²
20 A = 4 mm²
32 A = 6 mm²
40 A = 10 mm²
63 A = 16 mm²
80 A = 25 mm²
100 A = 35 mm²

Section théorique des conducteurs sans tenir compte de longueur et du cheminement.


source: http://volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=37