Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

par fraggy
Mer 29 Fév 2012 à 12:30

Ok ne pas confondre fusible et disjoncteur :wink: :wink:
De tout facon la transfo de 600 VA pour piscine et en fait un transfo a double enroulement au secondaire ( 2X 300VA )
De tout facon le secondaire sur ce type de transfo n ai protege que contre les court circuits donc par fusibles :wink: et encore je suis pas sur d une obligation legale ( C15100 )

@+fraggy

par hevap
Ven 02 Mar 2012 à 15:12

Salut,

Vu l'intensité (50 A) les risques de surchauffe et donc d'incendie ne me semblent pas négligeables alors j'ai cherché à approfondir un peu le sujet, voici ce que j'ai trouvé.

Je ne suis pas sur que la doc de Legrand s'applique à la tbts (12 V) faut voir . . .



Le site Promotelec a écrit:
Protection contre les chocs électriques

En TBTS, la protection contre les contacts directs est nécessaire pour les circuits dont la tension est comprise entre 25 et 50 V (en courant alternatif) et entre 60 et 120 V (en courant continu). Cette protection n’est donc pas nécessaire avec une tension de 12 V . . .


. . .

Protection contre les surintensités

Circuit primaire

De façon générale, le circuit primaire doit être protégé contre les surcharges et les courts-circuits. À ces fins, les cartouches fusibles domestiques sont autorisées. Cependant, le courant magnétisant généré par les transformateurs risque de faire déclencher de façon intempestive les disjoncteurs divisionnaires. Pour éviter cela, il convient de mettre en oeuvre un disjoncteur divisionnairesurcharge ou d’un court-circuit afin de protéger la durée de vie des isolants entourant les conducteurs de la canalisation. :
- de type C pour un transformateur de puissance = 450 VA ;
- de type D (insensible aux courants magnétisants) au-delà de cette puissance.

. . .

Circuit(s) secondaire(s)
. . .
La protection contre les courts-circuits du circuit secondaire est assurée par le dispositif incorporé dans le transformateur ou le convertisseur, à condition que le circuit mesure moins de 2 m.

En revanche, si le circuit secondaire mesure plus de 2 m, un dispositif de protection externe contre les courts-circuits doit être ajouté à son origine.

Si le transformateur ou le convertisseur alimente plusieurs circuits secondaires, les règles ci-dessus s’appliquent pour chaque circuit secondaire pris individuellement.


. . .




Legrand : La protection des transformateurs et de leurs lignes a écrit:
Ligne d’utilisation (secondaire du transformateur)
Cette ligne doit être protégée contre les surcharges et les courts-circuits.
Pour les surcharges vérifier que le calibre de la protection choisie est
inférieur ou égal au courant secondaire du transformateur.
Pour les courts-circuits vérifier qu’un court-circuit au point le plus
éloigné de la ligne assurera le déclenchement du dispositif de
protection en moins de 5 secondes (NF C 15-100, paragraphe 434).
Legrand propose les deux possibilités suivantes :
• cartouches gG
• disjoncteur type C (magnétique réglé à 6 ln moyen)


Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 12 invités