Il faut savoir ce que l'on lit, on protège les circuits, pas les lignes. A partir du moment où le coffret dans le local piscine a en tête un 30mA, les circuits d'utilisation sont protégés.
Pour ce qui est des câbles eux même, il n'y a pas nécessité d'avoir un 30mA en amont. Pour moi le schéma proposé par BROUNS est tel qu'il est pensé par la norme.
D'ailleurs votre câble d'arrivée au compteur n'est pas protégé par un différentiel et dans la majorité des cas les fusibles amont sont des 400 Ampères.
Pour info les différentiels 30mA sont calibrés pour ouvrir sur un courant de fuite inférieur à 30mA. Il y en a qui ouvrent bien avant 20mA, voir moins. En mettant deux 30mA en série ce sera toujours le même qui ouvrira et ce n'est pas sa position qui sera déterminante mais son seuil de déclenchement.
Maintenant pour avoir une approximation le tableau de Volta n'est pas mal fait, on reste dans des faibles puissances alors les calculs théoriques .
C'est vrai qu'on est en 240V depuis une bonne dizaine d'année mais hormis la puissance qui est plus importante à Ampérage donné le chute de tension relative reste vrai. Seul bémol, ce tableau est très bien pour de l'éclairage, mais en piscine on a des pompes et des Pacs qui tendent à avoir un cos phy vers 0,8, et la composante réactive est celle qui génère le plus de chute de tension dans un câble, donc je garderais toujours une marge de sécurité par rapport à ce tableau.
Bonne continuation.
Gilbert
Pour ce qui est des câbles eux même, il n'y a pas nécessité d'avoir un 30mA en amont. Pour moi le schéma proposé par BROUNS est tel qu'il est pensé par la norme.
D'ailleurs votre câble d'arrivée au compteur n'est pas protégé par un différentiel et dans la majorité des cas les fusibles amont sont des 400 Ampères.
Pour info les différentiels 30mA sont calibrés pour ouvrir sur un courant de fuite inférieur à 30mA. Il y en a qui ouvrent bien avant 20mA, voir moins. En mettant deux 30mA en série ce sera toujours le même qui ouvrira et ce n'est pas sa position qui sera déterminante mais son seuil de déclenchement.
Maintenant pour avoir une approximation le tableau de Volta n'est pas mal fait, on reste dans des faibles puissances alors les calculs théoriques .
C'est vrai qu'on est en 240V depuis une bonne dizaine d'année mais hormis la puissance qui est plus importante à Ampérage donné le chute de tension relative reste vrai. Seul bémol, ce tableau est très bien pour de l'éclairage, mais en piscine on a des pompes et des Pacs qui tendent à avoir un cos phy vers 0,8, et la composante réactive est celle qui génère le plus de chute de tension dans un câble, donc je garderais toujours une marge de sécurité par rapport à ce tableau.
Bonne continuation.
Gilbert
Magiline 8*4 diamant + banquette 2*2, filtration fx30 (2 skimmers), ncc.