Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

par Chris..
Sam 16 Mai 2009 à 19:00

Sur la doc de Hayward, ils disent qu'il faut utiliser le detecteur de debit (donc erreur) pour allumer et éteindre la PAC.


10) L’unité étant en service, désactivez la pompe filtrante. L’unité devrait également s’arrêter automatiquement.

]11) Faites fonctionner l’unité et la pompe de la piscine 24 heures sur 24, jusqu’à ce que la température de l’eau
souhaitée soit atteinte. Quand la température de l’eau entrante atteint la valeur définie, l’unité s’arrête. Elle
redémarre alors automatiquement (tant que la pompe de la piscine est en service) si la température de la
piscine est inférieure d’au moins 2° C à la température définie.
Régulateur d’écoulement - l’unité est dotée d’un régulateur d’écoulement qui l’active lorsque la pompe de la
piscine est en service, et la désactive lorsque la pompe est hors service.
......

Asservissement pac fairland

par robert32
Ven 03 Juin 2011 à 07:36

sraisin a écrit:Je viens d'ouvrir ma Fairland ph30V voici une photo de la carte contrôleur :
Image
Il y a un bornier PUMP non utilisé . ça dit quelque chose à quelqu'un ?


Bonjour
J'ai une pac fairland ph30 que je voudrais asservir a la pompe de filtration comment as tu fait?
peut on utiliser tout le temps la fonction mise en sécurité ecc3 qui stoppe la pac quand il n'y a plus de circulation d'eau?

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 8 invités