quel diametre en sortie egout?

par ericpastaga
Mar 13 Juin 2006 à 13:44

j'amerais recordé ma sortie filtre egout "a l'egout" (forcement) a savoir qu'il est a environ 8 metres de la! sachant que toute mon installation est en 50 je voulait savoir si je mettais du 32 ça peut quand même allé ( moins cher que du 50)

en vous remerquiant :wink:

par Petit-Lewis
Mar 13 Juin 2006 à 13:47

Bonjour,
Tu as un tout-à-l'egout ?
Si oui, je pense qu'on à pas trop le droit de faire ça :?

par Petit-Lewis
Mar 13 Juin 2006 à 14:17

Ah cool. :wink:

Pour le diametre, j'ai du 50 (comme le reste de l'installation). He bien, ça pousse déjà pas mal, alors du 32, à mon avis, ça risque de faire juste.
Moi, je resterais homogene avec du 50 en sortie.

Voila mon (humble) avis.

par ericpastaga
Mar 13 Juin 2006 à 15:17

Chacha a écrit::lol:

A Lille, de la flotte à 34° ?

Comment tu fais ?

Pour ton évacuation, reste en 50 !
Pas de petites économies !

Sont fauchés, les ch'tis ?

:?: :lol: :lol:


ok merçi mais un peu fauchés en ce moment

air exterieur a 31°, eau a 34° avec bache+ chauffage solaire
ce matin a 9h00 eau a 31° :wink:

par mauricettedelourdes
Mar 13 Juin 2006 à 22:25

ericpastaga a écrit:
Chacha a écrit::lol:

A Lille, de la flotte à 34° ?

Comment tu fais ?

Pour ton évacuation, reste en 50 !
Pas de petites économies !

Sont fauchés, les ch'tis ?

:?: :lol: :lol:


ok merçi mais un peu fauchés en ce moment

air exterieur a 31°, eau a 34° avec bache+ chauffage solaire
ce matin a 9h00 eau a 31° :wink:

tu as quoi comme chauffage solaire :?:
Curieux ce mauricette :roll:

par alf
Mar 13 Juin 2006 à 23:23

ericpastaga a écrit:34° aujourd'hui c'est limite pas agreable


plus que 17° et le compte est bon :mrgreen:

Risque de remontés d'odeurs du réseau

par jinbach
Mer 14 Juin 2006 à 06:35

Si tu branche directement sur le réseau EU, il pourrait y avoir des remontés d'odeurs désagréables. Il faut prévoir un siphon au départ ou avant branchement type WC.
En enterré, il vaut mieux partir sur un diamètre 50 surtout sur 8m.

Re: Risque de remontés d'odeurs du réseau

par ericpastaga
Mer 14 Juin 2006 à 09:02

jinbach a écrit:Si tu branche directement sur le réseau EU, il pourrait y avoir des remontés d'odeurs désagréables. Il faut prévoir un siphon au départ ou avant branchement type WC.
En enterré, il vaut mieux partir sur un diamètre 50 surtout sur 8m.


ok mais je vois pas trop pour les remonté d'odeur vue que c'est tout fermé avec la vanne 6 voies :?:

par ericpastaga
Mer 14 Juin 2006 à 14:22

au mieux je peut pas recupéré l'eau (dans un fut par ex) pour arrosé le jardin (pelouse, potagé,plante ou arbre) ou laver l'auto?

si oui y'as pas un risque a cause des produit dans la piscine ?

autant faire un geste pour l'environement :!: :!: même minime :!: :!:

par ericpastaga
Mer 14 Juin 2006 à 15:25

Chacha a écrit::lol: :shock:

RAaahhh !
Eric, pas toi !

On l'a déjà dit 500 fois :
Tu arroses sans pb avec !

Bon, pour le pastis, pas terrible !

:lol:


ok merçi je prefere ça plutot que de la JETER a l'egout
c'est vrai quoi; la terre n'est pas a nous, nous l'empruntons a nos enfants.
et pour le pastaga ça seras avec un glaçon :!: :!: :wink: enjoy.

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 7 invités