Circuit éléctrique pour Réchauffeur 9KW
Bonjour, je suis nouveau ici, je viens pour vous demander de l'aide, et pouvoir profiter des bons conseils que j'ai vu sur ce forum ! Merci par avance !
Un peu de contexte :
Je viens d'emménager dans une maison équipée d'une piscine de 60m3. Malheureusement, depuis plusieurs année le chauffage de celle-ci ne fonctionne plus. L'ancien propriétaire ne pouvait me dire ce qui était en cause. J'ai décidé de me lancer dans un diagnostic, rapidement la panne fut trouvé, les contacteurs à l’intérieur du réchauffeur était cramé. Une fois réparé le réchauffeur était de nouveau opérationnel.
Cela dit, c'était la partie facile, car le système électrique était dans un bien triste état fait de bout de fil qui partait dans tous les sens, avec des diamètres assez ridicules pour du 9Kw.
Avec mes modestes connaissances en électricité, j'ai remis çà "au propre" avec un tableau électrique dédié au système de la piscine.
Le problème en question
Une fois le système mise en route, je me rend compte que j'ai tout de même encore des soucis électrique. qui viennent certainement de mon montage. Au bout d'environ une demi heure de chauffe, mon disjoncteur de tête de ligne saute(40A).
Pour vous aider voici les schéma et information concernant mon installation :
Réchauffeur : RE/N PSA 9kw prévu pour fonctionner en mono ou triphasé.
-> Livrée avec un coffre électrique mais qui était non compatible mono et très vétuste. Qui n'était d'ailleurs pas monté sur l'ancienne installation.
Pompe : Modèle FCP-550S - 265l/m
Schéma de raccordement fourni par l'ancien propriétaire (qui semble être plus pour le montage en triphasé)
Que j'ai d'ailleurs du mal à comprendre pour être adaptée a du mono, notamment en ce qui concerne le contrôleur de débit. Si j'ai bien compris, c'est comme un simple interrupteur, mais son montage me met le doute au vue des bornes du réchauffeur ( voir schéma ci-après)
https://i.imgur.com/Z7Z5J1E.jpeg
Mon tableau :
Actuellement le réchauffeur est réglé a 28°.
Merci encore pour vos conseils, avis, idées. Je reste bien évidement dans le coin si vous avez des questions !
Un peu de contexte :
Je viens d'emménager dans une maison équipée d'une piscine de 60m3. Malheureusement, depuis plusieurs année le chauffage de celle-ci ne fonctionne plus. L'ancien propriétaire ne pouvait me dire ce qui était en cause. J'ai décidé de me lancer dans un diagnostic, rapidement la panne fut trouvé, les contacteurs à l’intérieur du réchauffeur était cramé. Une fois réparé le réchauffeur était de nouveau opérationnel.
Cela dit, c'était la partie facile, car le système électrique était dans un bien triste état fait de bout de fil qui partait dans tous les sens, avec des diamètres assez ridicules pour du 9Kw.
Avec mes modestes connaissances en électricité, j'ai remis çà "au propre" avec un tableau électrique dédié au système de la piscine.
Le problème en question
Une fois le système mise en route, je me rend compte que j'ai tout de même encore des soucis électrique. qui viennent certainement de mon montage. Au bout d'environ une demi heure de chauffe, mon disjoncteur de tête de ligne saute(40A).
Pour vous aider voici les schéma et information concernant mon installation :
Réchauffeur : RE/N PSA 9kw prévu pour fonctionner en mono ou triphasé.
-> Livrée avec un coffre électrique mais qui était non compatible mono et très vétuste. Qui n'était d'ailleurs pas monté sur l'ancienne installation.
Pompe : Modèle FCP-550S - 265l/m
Schéma de raccordement fourni par l'ancien propriétaire (qui semble être plus pour le montage en triphasé)
Que j'ai d'ailleurs du mal à comprendre pour être adaptée a du mono, notamment en ce qui concerne le contrôleur de débit. Si j'ai bien compris, c'est comme un simple interrupteur, mais son montage me met le doute au vue des bornes du réchauffeur ( voir schéma ci-après)
https://i.imgur.com/Z7Z5J1E.jpeg
Mon tableau :
Actuellement le réchauffeur est réglé a 28°.
Merci encore pour vos conseils, avis, idées. Je reste bien évidement dans le coin si vous avez des questions !