Bonjour à tous,
Je désire équiper mon bassin enterré de 25m3 d'une pompe à chaleur.
L'ensemble de la tuyauterie dans mon local technique (pompe et filtre à sable) est en PVC de D40.
La PAC que j'ai repérée est en entrée et sortie en D50. (Pack de 7KW, débit mini 3,5m3/h)
Est-ce que le fait de réduire de 50 en 40 peut entrainer un dysfonctionnement de la PAC?
Donnée qui peu peut être vous être utile:
- Pompe de 550W débit de 12m3/h
- Local technique en surface à 3M du Skymmer et 10M de la buse de refoulement (pas de bonde de fond)
- La Pac sera adossée au local technique
En espérant avoir été le plus précis possible.
Dans l'attente de vous lire, bonne journée,