Le tableur est davantage digne de confiance car il utilise une formule mathématique permettant de déterminer les pertes de charge dans tous les tuyaux de tous les diamètres intérieurs.
Les abaques sont d'ailleurs établis avec ces formules (enfin, visiblement pas tous
).
Dans un abaque, il y a forcément plusieurs souces d'erreurs : le diamétre proposé n'est pas exactement celui de ton tuyau, le débit est la pression doivent souvent être estimés entre deux valeurs proches, l'épaisseur même des traits fausse la lecture, et enfin, on ne sait jamais avec précision le type de tube retenu pour le calcul et sa rugosité interne, ce qui a une importance non négligeable.
Bien sur, pour une piscine, avec de faibles longueurs de tuyaux (généralement inférieure à 50 m) la précision d'un bon abaque est largement suffisant (surtout su l'on sait y rajouter les PdC singulières qui sont souvent supérieures aux PdC linéaires).
Mais comme il m'arrive de faire des calculs de PdC pour des gros réseaux (en eau potable par ex. ou en irrigation) ces abaques ne me convenaient pas, j'ai donc passé il y a plus de 20 ans quelques heures à mettre au point un beau tableau, tout en couleur, avec les variables qui m'interessent et j'ai le résultat le plus précis possible. . . en quelques secondes.
Concernant l'auto construction, si tu viens me voir pour m'acheter les fournitures, c'est avec plaisir que je te ferais tous les calculs souhaitables: c'est mon métier! Par contre, si tu veux que je te fasses les calculs et aller ensuite acheter ailleurs
on sera pas copains 
Les abaques sont d'ailleurs établis avec ces formules (enfin, visiblement pas tous

Dans un abaque, il y a forcément plusieurs souces d'erreurs : le diamétre proposé n'est pas exactement celui de ton tuyau, le débit est la pression doivent souvent être estimés entre deux valeurs proches, l'épaisseur même des traits fausse la lecture, et enfin, on ne sait jamais avec précision le type de tube retenu pour le calcul et sa rugosité interne, ce qui a une importance non négligeable.
Bien sur, pour une piscine, avec de faibles longueurs de tuyaux (généralement inférieure à 50 m) la précision d'un bon abaque est largement suffisant (surtout su l'on sait y rajouter les PdC singulières qui sont souvent supérieures aux PdC linéaires).
Mais comme il m'arrive de faire des calculs de PdC pour des gros réseaux (en eau potable par ex. ou en irrigation) ces abaques ne me convenaient pas, j'ai donc passé il y a plus de 20 ans quelques heures à mettre au point un beau tableau, tout en couleur, avec les variables qui m'interessent et j'ai le résultat le plus précis possible. . . en quelques secondes.
Concernant l'auto construction, si tu viens me voir pour m'acheter les fournitures, c'est avec plaisir que je te ferais tous les calculs souhaitables: c'est mon métier! Par contre, si tu veux que je te fasses les calculs et aller ensuite acheter ailleurs


Professionnel de la piscine et du spa dans le 66