etoiledo a écrit:comme tu veux Paulo c'est toi les bos ! mais CCEI dit 3 4 et moi je dis faut pas modifier les fonctions d'un coffret électrique . DHG2 est une fonction automatique doc il doit fonctionner qu'en automatique
Mais CCEI écrit que le pouvoir de coupure de son matériel ne fait que 8 Ampère et comme Frédéric a
un moteur qui risque de consommer 9 Ampères au démarrage le risque de griller le DHG est très important
et comme je connais bien CCEI pour les avoir pratiqué, si le module grille il vont demander de retourner
le produit au SAV et vont royalement répondre
"Utilisé en surintensité non pris sous garantie, la réparation
vous sera facturée." mais celui qui veut prendre le risque peut y aller franco.
De plus indiquer 3 et 4 est une grosse cxxnerie car voila un petit exemple sur deux produit remomés :
Comme quoi suivre à la lettre une notice n'est pas toujours la meilleur solution.
Quand je conseil un branchement il est à 99% conforme à la réglementation, car l'erreur
est humaine, mais je donne quelquefois un branchement alternatif moins coûteux mais plus risqué.
Pour Frédéric : Si tu a un lien vers ta notice ça m’intéresse car la mienne est différente.
Je te fais un schéma dans la soirée.