Pièces a sceller et beton

par Triton
Sam 14 Sep 2013 à 21:16

Bonsoir,
Questions de novice:

- est ce que mettre une sortie horizontale au niveau de la bonde de fond ne crée pas une zone de fragilité au niveau du radier? Ne vaut il pas mieux que le PVC passe sous le radier? Si oui, comment faire, car l accumulation de coudes entraine une perte de charge

- existe t il des traversées de paroi plus grande que ce que l on trouve habituellement (30cm)? Si non, comment fait on pour mettre un refoulement au niveau de l escalier?

par poun
Lun 16 Sep 2013 à 18:05

Bonjour, Il existe des bondes avec une sortie droite (verticale), tu n'es pas obligé de prendre une sortie horizontale si tu ne veux pas que ton PVC passe dans le béton. Mais sinon, un tube PVC qui passe dans le radier, si l'enrobage est suffisant et le ferraillage correctement posé, ne le fragilise pas tant que ça. Pour l'escalier, il est possible de mettre les buses sur les côtés de l'escalier. Sinon, tu colles un tube PVC dans la pièce à sceller et c'est le tube qui sort du mur, c'est pareil. . . :wink:

par Triton
Mer 18 Sep 2013 à 07:16

Merci maitre Poun, le jeune padawan que je suis n a plus qu a se lancer :D :D