Bonjour, je démarre chantier, radier en préparation 11.50 * 2.50, fond plat hauteur eau 1.30
ma question du jour : pourquoi ne pas réaliser un coffrage en panneau de bois (osb ou autre), qui enfermerait la ferraille, dans lequel on fixe les pièces à sceller et on coule en une fois un béton hydrofuge, réalisant ainsi des voiles étanches .
Bonsoir,
Oui c'est possible mais il ne faut pas sous estimer la pression du béton sur la planche
Regarde le lien du blog ci dessous et tu verra que le béton pousse fort et avec des banches en acier:
http://meganecc03.skyrock.com/1.html J'ai fait la même chose que sur ce blog et je peux confirmer qu'il faut bien ficeler les banches
Brulo
merci de votre réponse, effectivement on va oublier les panneaux osb !
on va rester sur les blocs de 27, qui eux ne bougeront pas ?
beaucoup me disent de mettre du sika , est-ce vraiment indispensable ?
Bonjour, Attention il n'est recommandé d'hydrofuger le béton que pour un revêtement carrelage. Pour un PVC ou liner, les murs et le radier doivent rester perméables.