Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

quel calibre disjoncteur electrolyseur ?

par rafiono
Jeu 07 Fév 2013 à 16:58

Bonjour a tous,

J attaque ma partie electrique tableau divisionnaire + coffret panorama pa 370

Je vais brancher mon electrolyseur tri ph en direct puisque zodiac a prevu des debitmetres qui permettent de ne plus etre asservi a la pompe. Avantage quand on calibre la sonde ph ou il faut qu elle soit alimentee et que la pompe ne tourne pas .

La conso annoncée est de 195w je protege avec un 2A?

Dans le coffret panorama, le transfo est protégé par un fusible mais qu en est il de la ligne 12v jusqu au spot faut il un disjoncteur ?

Dans le coffret panorama il n y a pas de protection 2a pour l horloge et la bobine du contacteur et il est vendu pre câblé. c est bizarre non?

Pour le reste ca devrait aller apres avoir de tres nombreux posts j ai trouvé toutes les reponses a mes questions merci aux membres !

par SYLVAIN04
Ven 08 Fév 2013 à 20:56

bonsoir,
pour la protection de l'electrolyseur, vu la puissance je pense qu'un 2A est OK.
pour le transfo si il est protéger pau un fusible, cela protége l'ensemble jusqu'au spot.
pour l'horloge et le contact il vaudrait mieux rajouter une protection en 2A.
Ceci reste des conseils tu es libre de faire comme tu veux.
Perso je mettrai des disjoncteurs plutot que des fusibles , et je ne connais pas trop ton coffret et ce qu'il contient mais je te conseille de mettre une bonne protection différencielle.

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités