Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Avis de pro : Goulotte périphérique -> bac tampon à creer

par Rafale06
Mar 03 Juil 2012 à 13:44

Bonjour à tous,
La piscine de mes patrons (datant de 1970) possède une goulotte périphérique (située en dessous des margelles) mais qui n'est pas récupérée. L'eau pars à l'égout.
Pensez-vous qu'il serai possible de récupérer l'eau de la goulotte (afin de mettre la piscine à débordement) via un bac tampon ?
Quelle taille de bac faut-il prévoir sachant que :
- la piscine fait 220m3, 22m par 7 au plus large, 5 au plus serré
- la goulotte possède 6 tuyau d'évacuation de diamètre 65mm environ.
- le débit de la pompe est de 67m3/h, une partie devant être aspiré par la bonde de fond.

J'ai déjà eu l'avis de 2 personnes, un des avis date de plusieurs année et je n’ai plus la dimension du bac en tête.

Sur un internet, j'ai trouvé des dimensions allant du simple au quadruple.
Etant donné que l'eau passe par une goulotte avec des petites evac, le bac récupérera pas un grand volume d'eau d'un seul coup lors des baignade (a la différence d'un piscine a débordement "cascade")

Je ne recherche que des avis afin de pouvoir comparer entre différentes propositions de professionnels.

Si vous voulez plus d'info, demander moi.

Merci à tous.

par Rafale06
Jeu 05 Juil 2012 à 18:32

Personne n'ose répondre ?

par poun
Jeu 05 Juil 2012 à 22:38

En général, il est recommandé pour un bac tampon, un volume compris entre 5 et 10% maxi de la piscine. Je pense que pour ton cas, un volume utile de 5% devrait être suffisant. :wink:

par Rafale06
Ven 06 Juil 2012 à 13:30

Bonjour et merci pour ta réponse.
La volume utile est compris entre le niveau bas de sécurité pompe et le trop plein n'est-ce pas ? Quelle hauteur d'eau faut-il laisser pour éviter une aspiration d'air ?

En utilisant certaine méthode de calcul trouvé à divers endroit sur le net, je tombe sur le même volume : environ 10m3, en calculant avec le débit complet de la pompe, 67m3/h.

Etant donnée que la piscine fonctionnerais en hydraulicité mixte, le débit aspiré dans le bac tampon ne serais plus que de 30m3/h. Un bac plus petit pourrai peut être suffire (7m3 = 10% du débit + 20 nageur + volume des canalisations)

Quelqu'un peut-il me donner des infos pour calculer la taille nécessaire à un tuyau d'évacuation en fonction du débit en écoulement par gravitation ?

Merci

Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai, SemrushBot et 8 invités