Moteur de pompe Caron très bruyant

par Lamar
Sam 24 Mar 2012 à 12:25

Bonjour à tous,

j'ai une petite question dont je n'ai pas trouvé la réponse par la fonction rechercher.
Depuis quelques jours la pompe de ma filtration intégrée Caron, qui a un an environ fait un bruit très important, elle donne l'impression de forcer. Elle semble fonctionner, dans le sens où l'eau circule dans les tuyaux, l'eau est refoulée par les buses, bref tout semble fonctionner.
J'ai un système d'électrolyse que je n'ai pas encore remis en route, parce que l'eau est trop froide (une douzaine de degrés).
J'ai constaté que le filtre était très sale, je ne l'avais pas nettoyé pendant l'hiver ( :oops: ), alors que la filtration tournait assez régulièrement. Par contre le nettoyage du filtre n'a rien changé et la pompe à tourné pendant l'hiver sans problème.
Voilà, si vous avez des pistes je suis preneur, j'espère que le moteur n'a pas été grillé parce que le filtre était encrassé.
Je ne suis pas sûr que la garantie prenne cela en charge et je pense que le remplacement doit coûter assez cher.

Merci à tous.

pompe bruyante

par aquigenus
Sam 24 Mar 2012 à 17:22

arrête là avant qu'elle ne grille, démonte et fait faire un changement de roulements et garniture chez un spécialiste et c'est reparti pour un tour.
c'est un coût de 120 à 150 € suivant les pompes en moyenne chez nous.
Maintenant si elle a moins de deux ans, la garantie s'applique et sa remise en état doit être faite par ton piscinier, ton vendeur ou l'usine suivant le cas.
Si tu as une électrolyse et que la pompe n'est pas compatible eau salée piscine, l'arbre moteur a peut-être souffert, un peu d'eau s'est infiltrée et le roulement côté turbine a du prendre l'eau malgré la garniture mécanique.
assure toi également d'une mise à la terre du circuit d'eau si tu as un liner ou un polyester.(indépendante de la terre EDF)
cordialement

par Lamar
Sam 24 Mar 2012 à 18:21

Merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais m'occuper de ça.

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 8 invités