Pas d"eau chaude qui sort de ma PAC
Bonjour à tous,
J'ai démarré ce WE pour la première fois ma PAC, mais j'ai l'impression que l'eau qui en sort n'est pas chaude.
Le manuel disait qu'il fallait ouvrir les 3 vannes du By Pass, puis fermer doucement la vanne qui ferme de circuit jusqu'a ce que la pression augmente de 100-200gr. Mais moi quand je ferme le By-Pass (toute l'eau passe donc vers ma PAC), la pression diminue (Max 1.5bar).
J'ai fermé la vanne de retour de moitier, mais c'est pas mieux.
Quand j'ouvre entrièrement toutes les vannes (sauf celle du retour fermée à moitier), j'obtiens 1,9bar, mais l'eau qui sort n'est pas chaude.
Comment sont vos vannes du by pass chez vous?
Merci.
O.