Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

fuites derriere les traversees de paroi!!!

par samkim
Jeu 19 Mai 2011 à 20:35

bonsooir a tous
j'ai réalisé une piscine blocs a bancher dalle et beton des blocs hydrofuge, enduit hydrofuge!
autour des pieces a sceller un cordon de PROFLEX juste avant l'enduit
Pourtant hier remplissage et niveau tuyauteries RAS mais tout autour des traversées de paroi coté mur extérieur de l'humidité!
Que feriez vous?laisser descendre et remettre un gros cordon Proflex ou CC2000
Merci de votre aide

Re: fuites derriere les traversees de paroi!!!

par killa inti
Sam 21 Mai 2011 à 19:14

samkim a écrit:bonsooir a tous
j'ai réalisé une piscine blocs a bancher dalle et beton des blocs hydrofuge, enduit hydrofuge!
autour des pieces a sceller un cordon de PROFLEX juste avant l'enduit
Pourtant hier remplissage et niveau tuyauteries RAS mais tout autour des traversées de paroi coté mur extérieur de l'humidité!
Que feriez vous?laisser descendre et remettre un gros cordon Proflex ou CC2000
Merci de votre aide


:D Jolie erreur !

1/ au risque encore de se répéter, le cc2000 ou le proflex ne sont pas du tout pour cette usage.

2/ si tu mets du proflex avant l'enduit, le proflex va adhérer à la pièce à sceller et au béton. Mais une fois sa réaction chimique faite, comment veux tu que l'enduit que tu mets après adhère au proflex qui a terminé sa réaction chimique ? Aucune chance, même pas en rêve 8) . Cela garantie même une mauvaise étanchéité car l'eau passe entre le proflex et l'enduit. Et même si cela adhérait, cela ne peut pas tenir dans le temps ! Arrêtez d'utiliser le cc2000 comme produit miracle qu'on met à toutes les sauces :lol: :lol:

par samkim
Dim 22 Mai 2011 à 10:01

Merci pour ta reponse.
mais alors quoi faire?

par killa inti
Lun 23 Mai 2011 à 18:22

samkim a écrit:Merci pour ta reponse.
mais alors quoi faire?


:) Dans un premier temps, disquer autour des pièces et enlever le mastic suivant comment tu t'y es pris. Je ne sais pas si tu t'es étendu en largeur ou pas ni même a quelle profondeur se trouve ton mastic. Ensuite, il faut remplir avec un enduit hydrofuge ou une résine bi composant qui n'ait pas de retrait.

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 15 invités