protection 30mA

par phivar
Mer 18 Mai 2011 à 11:29

bonjour
je refais mon installation, un vrai catastrophe électrique, tout était à refaire
et en ce moment je mets une protection sur le moteur


    arrivée de la maison au local avec un 300mA 60A en 5x10² situé près du disj. EDF
    arrivée au tableau piscine et local technique
    là je mets un 30mA et j'ai un tétra 32A
    disj. magnéto-themique 2.5A à 4A
    contacteur


vous avez compris, je me demande si je peux utiliser ce disjonteur tétrapolaire en tripolaire :?:

par fraggy
Mer 18 Mai 2011 à 13:49

Hello
Donc on parle bien de tri ( 3 phases +neutre )
Oui pas de pb dans le principe :wink:

@+fraggy

par phivar
Mer 18 Mai 2011 à 22:18

fraggy a écrit:Hello
Donc on parle bien de tri ( 3 phases +neutre )
Oui pas de pb dans le principe :wink:

@+fraggy


c'est cela, trois phases + neutre pour le 30mA

sauf que pour le moteur, je n'ai pas de neutre

merci

par JCGB
Jeu 19 Mai 2011 à 07:00

Chacha a écrit::D Salut !

Comment ça, pas de neutre sur le moteur ? ? ? ? :?: :shock: :shock: :shock: :?:

Bonjour chacha il y a plusieurs façons de cabler un moteur triphasé , et on peut tre bien le cabler en étoile sans le neutre , dans ce cas là c'est 3Phases + terre