Branchement coffret électrique

par grandlac
Ven 22 Avr 2011 à 16:35

J'aimerais savoir s'il existe une réglementation concernant la façon de brancher le câble d'alimentation qui arrive au coffret électrique dans un local technique enterré.
Mon pisciniste a fait arriver le câble par le haut sans presse étaupe!
Au bout de 7 ans, mon coffret à pris feu.
La condensation est sans doute arrivée par ce cable et ce mouvais branchement et crée un ce court circuit.
Est ce que la responsabilité du constructeur pour vis caché peut être mise en cause?
Est ce que la garantie décennale peut jouer?
J'ai des photos prouvant ce mauvais montage.
En espérant une réponse rapide.

par hevap
Ven 22 Avr 2011 à 17:21

Il faudrait mettre les photos sur le post, éventuellement aussi des photos prises après l'incendie. Les électriciens du forum se feront un plaisir de les commenter.
Il est étonnant qu'un court circuit ait pu se produire sans déclencher les sécurités. 80% des incendies d'origine électrique sont dus à des mauvaises connections. (par exemple les échauffements au niveau de câbles mal serrés sont indétectables)

par grandlac
Ven 22 Avr 2011 à 17:28

Merci pour votre réponse. Je ne vois pas comment il faut faire pour mettre des photos!

par fraggy
Ven 22 Avr 2011 à 20:09

Hi grandlac
Oui en effet ton instalation est soumie a la reglementation C15100 ( norne electrique )
Le pb des piscinistes :c est que c est tout sauf des electriciens donc en regle general c est plus du bricolage que du travail de pros .
Pour te retourné contre lui apres 7 ans a mon avis c est mort
Avis perso c est pas le pb du cable , mais plus un pb de serrage sur tes protections
Il est bon dans les premiere annes de resserer les vis des connectiques
poste une photos et je te donne mon avis

@+fraggy

question

par grandlac
Ven 22 Avr 2011 à 22:28

Hello Fraggy,
Merci pour ta réponse. Comment faut il faire pour mettre des photos ici?
Veux que je t'en envoie à ton adresse mail?
A +

Re: Branchement coffret électrique

par killa inti
Sam 23 Avr 2011 à 04:43

grandlac a écrit:J'aimerais savoir s'il existe une réglementation concernant la façon de brancher le câble d'alimentation qui arrive au coffret électrique dans un local technique enterré.
Mon pisciniste a fait arriver le câble par le haut sans presse étaupe!
Au bout de 7 ans, mon coffret à pris feu.
La condensation est sans doute arrivée par ce cable et ce mouvais branchement et crée un ce court circuit.
Est ce que la responsabilité du constructeur pour vis caché peut être mise en cause?
Est ce que la garantie décennale peut jouer?
J'ai des photos prouvant ce mauvais montage.
En espérant une réponse rapide.


:) les coffrets piscines prennent souvent feu au niveau du transformateur des projos. Bien souvent les cables sont serrés dans la boite comme des sardines (surtout les petits coffrets pour les blocs enterrés), il y a surchauffe au niveau des portes fusibles secondaires (style porte fusible enfichable de voiture), et les cables se soudent entre eux quand les portes fusible ont fondu avant même que les fusible ne grillent (pas toujours de bonne qualité). ça dépend de plusieurs choses : de la qualité des protections, du serrage des connecteurs, de la section des cables, de la présence d'eau dans les boite de connection des projos ! Ou alors, simple serrage des connections sur l'ensemble des cables (certain piscinier ont tendance à mettre 4 ou 5 cables sur une connection sans vérifier qu'ils sont tous bien fixés alors qu'il y a des connecteur multiples permettant d'assurer une bonne connection sur chaque cable).

par fraggy
Sam 23 Avr 2011 à 07:39

Re
Pour rappel : "mettre 4 ou 5 cables sur une connection " est tout a fait interdit au niveau norme :wink:
cela entraine des pb de serrage :wink:

"les cables sont serrés dans la boite comme des sardines"
Aucun pb si la section des cables est bon

"de la qualité des protections"
La aussi peut importe la qualité, le segondaire du transfo est equiper de fusible si bien calibrer c est ce fusile qui crame

Petit verif a faire sur sont instalation : verifier que tout les element sois CE , voir NF pour les plus vieux , hien Chacha :lol: :lol: :lol:

@+fraggy

Ca confirme bien mes dire en general les piscinistes sont pas electricien

par hevap
Sam 23 Avr 2011 à 08:20

fraggy a écrit:
"de la qualité des protections"
La aussi peut importe la qualité,


Salut fraggy, ce que tu as écrit mérite quelques explications pour les piscinistes non électriciens.

Le problèmes d'une mauvaise connections est que son seul effet est de créer localement une petite augmentation de la résistance du circuit.
Donc le fusible ne voit rien car il n'y a pas de changement notable de l'intensité.
Le différentiel ne voit rien non plus car pas de fuites de courant. (tant que les isolants n'ont pas fondus)
En fait aucun appareil de sécurité protège contre les mauvaises connections.

par fraggy
Sam 23 Avr 2011 à 08:53

Re
@hevap
Oui tout a fait vu que ton cable a un mauvais serrage tu duminus les surface de contacte cable / bornier , et donc tu augemntes la resistence
tu as tout a fait reson

Mais tu as un autre effet tu va cree un arc electique sur tes pieces qui sont limite " au contacte "
Et qui dit arc electrique dit echauffement , qui a la long chauffe le bout du cable et le connecteur et par effet de conduction ( de la chaleur) te fait fondre l ensemble

En conclusion , et tu la deja dit :aucun appareil de sécurité protège contre les mauvaises connections
Seul solution du resserage regulier des connectiques
Plus de 80% de feu d origine electrique sont du a des mauvaus serrage
( dans mon job j ai eu le cas il y a 2 mois sur un depart d une pac de 40 KW )

@+fraggy

par killa inti
Sam 23 Avr 2011 à 11:48

fraggy a écrit:Re
Pour rappel : "mettre 4 ou 5 cables sur une connection " est tout a fait interdit au niveau norme :wink:
cela entraine des pb de serrage :wink:

:) C'est clair, j'en vois tous les jours faits à l'arrache et repiqué n'importe où ! Des appareils branchés également en sortie des contacteurs et tirant l'électricité sur le disjoncteur de la protection moteur 8)

"les cables sont serrés dans la boite comme des sardines"
Aucun pb si la section des cables est bon

:) Sauf qu'en mettant plusieurs cables sur le même connecteur, ils tassent les cables pour fermer la boite et font bouger certains qui ont des sections différentes et pas forcément bien serrés :D

"de la qualité des protections"
La aussi peut importe la qualité, le segondaire du transfo est equiper de fusible si bien calibrer c est ce fusile qui crame

:) Pas tout à fait d'accord, il y a de jolis disjoncteurs tout neuf de piètre qualité qui "oublient" de disjoncter. La bonne qualité et la mauvaise existe dans tous les produits qui existent. Quel que soit l'estampillage !

Petit verif a faire sur sont instalation : verifier que tout les element sois CE , voir NF pour les plus vieux , hien Chacha :lol: :lol: :lol:

@+fraggy

Ca confirme bien mes dire en general les piscinistes sont pas electricien

:) C'est tout à fait exact, un piscinier n'est pas électricien, ni forcément maçon, ni électronicien, ni plombier, ni professionnel du traitement de l'eau et pourtant, il doit toucher à tous ces corps de métier. Mais il ne pourra jamais égaler un spécialiste dans un de ces métier ! Certains en sont conscient (c'est mon cas) , d'autres : pas du tout!

par magic
Lun 25 Avr 2011 à 21:35

bonsoir.pour détecter d'éventuels problèmes de connexions dans une armoire électrique,il existe un éxamen par caméra thermique
( thermographie infrarouge ).
celui-ci est de plus en plus demandé par les assureurs pour les entreprises.

par Bigfoot34
Lun 25 Avr 2011 à 21:53

J'ai appris recemment qu'il fallait au bout de quelques mois ou années faire un "resserage" de tous les borniers du tableau électrique de sa maison (installation neuve).
Qui est au courant et qui l'a fait ?

par fraggy
Mar 26 Avr 2011 à 07:13

@Bigfoot34
Moi je le fait mais ca fait parti de mon job :wink:
@+fraggy

par pjc
Sam 30 Avr 2011 à 18:41

Bonjours a tous ,
Que dire de se post ?
Qu'un piscinier doit connaitre les bases de l'électricité oui ,car cela fait partie de son travail de technicien piscinier , la norme et la pour ne par faire n'importe quoi mais il y a des règles de bon sens de logique qui ne sont pas dans les bouquins.
Pour brancher un tableau précablé avec phase,neutre méme ca certain n'y arrive pas, dans se domaine de compétence comme dans d'autre c'est dans tout les métiers malheureusement. Désolé de passais pour un donneur de leçon mais il fallait le signalais ,et pour ma part j'en apprends tous les jours aussi non je me ferai un peu chi.
Cordialement jc

par hevap
Sam 30 Avr 2011 à 19:27

pjc a écrit:Bonjours a tous ,
Que dire de se post ?


Il faut porter la bonne parole ---> RESSERREZ VOS CONNECTIONS !

Que les pisciniers le fasse chaque fois qu'ils vont chez un client.
Que tous membres du forum le fasse chez eux.
Conseillez à vos amis de faire de même.

:wink:

par pjc
Dim 01 Mai 2011 à 09:22

bonjour hevap j'étais en vacance pas loin de chez toi cette semaine montignac lascaut 24.

par babouk24
Dim 01 Mai 2011 à 09:36

Bonjour pjc tu étais donc en vacances à 2 min de chez moi :wink:

par anmara
Dim 01 Mai 2011 à 09:43

pjc a écrit:bonjour hevap j'étais en vacance pas loin de chez toi cette semaine montignac lascaut 24.


ben voilà pourquoi j'ai trouvé porte close chez toi pour boire l'apero :cry: :cry: :lol: :wink:

par pjc
Dim 01 Mai 2011 à 11:41

bonjours anmara désolé pour la prochaine fois peut-être n'hésite pas,avec plaisir. Par contre babouk24 ca vas être un peut plus long je pense , mais je compte bien y retourner , j'ai adorer cette région le jardin Hérignac ,l'aquarium de Begue je suis aller a périgueux très beaux , Brive ma moins plus a Montignac super un petit resto vraiment bien avec une vue sur la vézere tu vois j'en est des souvenirs fabuleux.
Cordialement jc

par anmara
Dim 01 Mai 2011 à 13:38

prochaine fois en aout 8) :wink:

par hevap
Dim 01 Mai 2011 à 21:26

Ben voilà pjc c'est déjà mis au travail pour resserrer ses connexions avec anmara. Attention aux échauffements!
Beau travail plein de professionnalisme. :!: :lol: :lol: :lol:

par pjc
Lun 02 Mai 2011 à 22:29

Bonjour Hevap merci du compliment :D mais le délai et pas mal long ca risque de corrodée
:D