Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

calcul électrique, est ce bon ?

par yoda26
Dim 18 Déc 2005 à 11:42

salut

je construit un kit pisicne

le local et a 4 metre de lapisicne et l'alimentation electrique viens

de 60 m enterée du garage

la pompe fait 975w
le projecteur 100w/12v est 10m du local (en3X2.5)
polaris 1000w

j'ai passer un 3*2.5 ro2v qui supporte normalement 16 A

mon tableau maison est protege par differentiel 30ma

est ce bon?

merci

Re: calcul elcetrique

par zeoc
Dim 18 Déc 2005 à 11:51

yoda26 a écrit:salut

je construit un kit pisicne

le local et a 4 metre de lapisicne et l'alimentation electrique viens

de 60 m enterée du garage

la pompe fait 975w
le projecteur 100w/12v est 10m du local (en3X2.5)
polaris 1000w

j'ai passer un 3*2.5 ro2v qui supporte normalement 16 A

mon tableau maison est protege par differentiel 30ma

est ce bon?

merci


vu la distance j'ai un gros doute ...
les spécialistes confirmeront...

par jpistace
Mar 20 Déc 2005 à 23:40

si c'est déjà fait, on va dire que c'est bon, ton polaris ne fonctionne pas en permanence et ton câble ne risque rien, le seul blème serait une chute de tension trop importante

par piscinier professionnel
Mer 21 Déc 2005 à 21:55

Je pense que vous auriez du tirer votre ligne en 3X 4 mm2 pour être tranquile. Pour l'alimentation de votre projecteur à partir du transfo, mettez un cable de 2X 16mm2 dans une gaine de diamètre 40
Cordialement.

par Pascal_974
Jeu 22 Déc 2005 à 09:27

piscinier professionnel a écrit:... Pour l'alimentation de votre projecteur à partir du transfo, mettez un cable de 2X 16mm2 dans une gaine de diamètre 40


Je ne veux pas jouer les trolls, mais 16mm2 pour un 100 W en 12V sur 10 m ?? Il va payer plus cher en câble qu'en impôts fonciers, le pauvre !! :shock:

moi j'ai mis 6 mm2 pour du 300 W, sur 10 m et ça marche du tonnerre !

Et si nous restions raisonnables ? :wink:

par idée eaux
Jeu 22 Déc 2005 à 18:52

100W en 12 volts, ça ne fait jamais qu'une dizaine d'ampères...

Même sur 10 m la perte par effet joule n'est pas si importanate que ça!
Il y a des actionnaires des mines de cuivre sur ce site??? Heureusement qu'il ne conçoivenet pas les circuits éléctriques sur les voitures!!! :shock:

par piscinier professionnel
Jeu 22 Déc 2005 à 21:16

Il y a des gens plus malin que moi qui ont pondu des normes en électricité; c'est pas pour rien. Je n'ai aucune action nulle part mais je vois suffisament de cables électriques brulés quand j'ouvre les boites de connexion sur les plages pour savoir qu'il faut respecter les diàmètres préconisés.......Il ne faut pas oublier qu'on est en basse tension.

par mauricettedelourdes
Jeu 22 Déc 2005 à 23:10

:shock: :shock: :roll: 8)

par plouf plouf 31
Jeu 22 Déc 2005 à 23:44

Pour l'alimentation de votre projecteur à partir du transfo, mettez un cable de 2X 16mm2 dans une gaine de diamètre 40


Si mes souvenirs d'electrotech sont bon, on calibre un conducteur électrique à hauteur de 5 A par mm2. :roll:

Pour un projo de 100 W sous 12 V cela nous donne 8.33 A soit un cable de 2.5 mm2. Sur une grande longueur il peut être plus prudent de surdimmensionner le cable pour prendre en compte la perte en ligne.
Soigner aussi les connexions pour eviter les resistances de contact source de pb.
De là à mettre du 16mm2, salut:)

par brice69
Ven 23 Déc 2005 à 06:46

très bon calcul Plouf Plouf !! C'est toi qi a gagné, parole de brice!! :rayban:

Maintenant on peut toujours se faire plaisir!! noel:) noel:) ........mais, aucun interêt en ce qui concerne un projecteur !!!!! drunk:) drunk:) :rayban:

par patrick mas
Sam 24 Déc 2005 à 09:06

salut

pour ton 2.5 tu peux le jetter et le remplacer par au minimum du 4 carre.
pour ta lampe ton 2.5 te suffira.

j'ai dis 4 carre au moins car c'est juste se qui te faut actuellement, pense au future et donc aux appareils que tu peux rajouter par la suite.
chauffage du local technique 1000w, sonde hors gel, ncc , correcteur de ph, resistance chauffante pour l'eau 3000w min etc.....

donc il faut toujours prevoir de la marge pour eviter de tous refaire par la suite

a+

par patrick mas
Sam 24 Déc 2005 à 09:48

pour une pompe de 1000w meme a 60 metres cela suffit largement

et la lumiere est rarement allumé longtemps
il ne faut pas exagerer sauf si il veut rajouter autre chose la daccord.

par patrick mas
Sam 24 Déc 2005 à 09:59

par contre est ce que le garage est attaché a la maison, si ce n'est pas le cas ou si le tableau principal n'est pas dans le garage qu'elle section est utilisé pour alimenter le garage?

par patrick mas
Sam 24 Déc 2005 à 11:26

le pb dans son cas c'est la conso de la lampe et franchement pour le peu de temps qu'il vat s'en servir et etant donné que le cable est dans le sol, il vat en falloir un petit peu plus pour que le cable chauffe.
parole d'electricien

tu sais que dans les normes il y a de gros % de marge

maintenant si il a les moyens de mettre du 10 carre ou plus c'est a lui de voir

moi j'ai deux pompes de 1500w un radiateur pour chauffer le local technique de 500 w une lampe de 300w plus d'autres appareils electriques le tout a 50 metres du tableau principale avec du 4 carré et le cable ne chauffe pas du tout.

par patrick mas
Sam 24 Déc 2005 à 16:10

son local est a 60 metres de son garage, il n'y a donc pas 60 metres aller et 60 metres retours.

tu ne peux pas comparer ton instal. avec la sienne, lui, meme si il allume son projo et sa pompe en meme temps il n'arrive qu'a 12A toi rien que avec ta resistance de 6KW tu es a 27A donc s'est normal que ton cable commence a chauffer.
je te conseil pas , par contre de doubler ton cable, mais plutot de le changer et puis si tu veux rester dans les normes et donc pouvoir tout allumer en meme temps il vat te falloir du 16 voir 25 carré et voir changer le callibrage de ton compteur .

par contre chez moi s'est clair que tout mes appareils electriques ne sont pas allumé en meme temps sinon mon cable chaufferé aussi.
c'est comme une maison on ne calcul pas le callibrage de son compteur en faisant la somme de toutes les conso des appareils de son habitation sinon on payrait un surcallibrage pour rien.

par patrick mas
Sam 24 Déc 2005 à 16:49

et ta resistance ohmique sur 60 ou 120 metres elle t'apporte quoi?

que ton cable a une section trop petite, mais bon sa on le savait.

tu aurais du faire tes calculs avant de tirer un 6 carre.

pour en revenir a notre affaire, pour le peut de conso qu'il a, meme si on est pas dans les normes ( je te l'accorde ), un cable 4 carre devrait lui suffir s'il n'as pas les moyen de faire mieux.

par patrick mas
Sam 24 Déc 2005 à 17:22

Puissances maximales théoriques admissibles en W sur les fils en fonction de la longueur de raccordement et de la puissance
Section en mm² 0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16
Intensité en A 3 6 10 16 25 30 40 60 80
Longueur
De 2 à 20 m 690 1 380 2 300 3 680 5 750 6 900 9 200 13 800 18 400
25 m 1 380 2 300 3 650 5 750 6 900 9 200 13 800 18 400
30 m 1 380 2 300 3 040 5 020 6 900 9 200 13 800 18 400
33 m 1 380 2 160 2 760 4 560 6 900 9 200 13 800 18 400
35 m 1 380 2 040 2 600 4 300 6 900 9 200 13 800 18 400
40 m 1 320 1 780 2 280 3 760 6 400 8 740 13 800 18 400
50 m 1 050 1 420 1 820 3 010 5 300 7 200 12 100 18 400
100 m 910 1 500 3 000 3 600 6 000 9 600

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 8 invités