Personne d'autre que moi trouve qu'il est bien plus simple de rapprocher le transfo de la piscine ?
Plus de calculs bizarres et juste un bout de fil en 6mm2.
Plus de calculs bizarres et juste un bout de fil en 6mm2.
Discussions PISCINE SPA SAUNA Entraide Marques Devis Construction Jardin Techniques
FORUM EAUPLAISIR
Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.
hevap a écrit:Personne d'autre que moi trouve qu'il est bien plus simple de rapprocher le transfo de la piscine ?
Plus de calculs bizarres et juste un bout de fil en 6mm2.
NF C 15-100 a écrit:702.32 Classification des volumes
Les présentes prescriptions se fondent sur les dimensions des trois volumes (des exemples
sont donnés aux figures 702A, 702B, 702C, 702D et 702E).
a) Volume 0
Ce volume comprend l'intérieur du bassin, ses ouvertures dans les parois ou le fond, les
pédiluves, la partie interne de cascades ou de fontaines.
b) Volume 1
Ce volume est limité par :
- le volume 0 ;
- le plan vertical situé à 2 m des bords du bassin ;
- le sol ou la surface où peuvent se tenir des personnes ;
- un plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface.
Lorsque la piscine comporte des plongeoirs, des tremplins, des plots de départ, un toboggan
ou des éléments structuraux destinés à être occupés ou accessibles par des personnes, le
volume 1 est limité par :
- un plan vertical situé à 1,5 m autour des plongeoirs, tremplins, plots de départ, toboggans
et éléments structuraux tels que sculptures accessibles et bassins ;
- le plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du niveau le plus élevé destiné à être occupé par
des personnes.
c) Volume 2
Ce volume est limité par
- le plan vertical extérieur du volume 1 et le plan parallèle situé à 1,5 m de ce dernier;
- le sol ou la surface destinés à être occupés par des personnes et un plan horizontal
situé à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface.
Il n'existe pas de volume 2 pour les fontaines.
702.4 Protection pour assurer la sécurité
702.41 Protection contre les chocs électriques
702.411.3 Prescriptions particulières relatives aux divers volumes
702.411.3.1 Volumes 0 et 1 des piscines
Dans les volumes 0 et 1 des piscines, seule la mesure de protection par TBTS sous une
tension nominale non supérieure à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu est
admise, la source de sécurité étant installée en dehors des volumes 0, 1 et 2 (voir aussi
702.53 et 702.55).
702.411.3.2 Volumes 0 et 1 des fontaines
Dans les volumes 0 et 1 des fontaines, l’une des mesures de protection suivantes doit être
utilisée :
- TBTS (voir 414), la source de sécurité étant installée en dehors des volumes 0 et 1 ;
- coupure automatique de l'alimentation (voir 415.1) par dispositif différentiel de courant
différentiel-résiduel assigné non supérieur à 30 mA ;
- séparation électrique (voir 413.3), la source de séparation alimentant un seul appareil étant
située en dehors des volumes 0 et 1.
702.411.3.3 Volume 2 des piscines
NOTE - Il n'existe pas de volume 2 pour les fontaines.
L’une ou plusieurs des mesures de protection suivantes doit être utilisée :
- TBTS (voir 414), la source de sécurité étant installée en dehors des volumes 0, 1 et 2 ;
- coupure automatique de l'alimentation (voir 415.1) par dispositif différentiel de courant
différentiel-résiduel assigné non supérieur à 30 mA ;
- séparation électrique (voir 413.3), la source de séparation alimentant un seul appareil étant
située en dehors des volumes 0, 1 et 2.
fraggy a écrit:Hi
@hevap Oui control![]()
![]()
![]()
2 metres du bord d eau n ai plus le volume 1 mais le debut du volume 2 !
Ont peut tout a fait placer du 220V dans le volume 2 donc a une distance mini de 2 metres par rapport au bord d eau
- soit de classe2 dans le cas des luminaires
- soit de classe1 et protégé par un dispositif de protection a courant différentiel résiduel assigné au plus égal a 30 mA.
- soit alimenté par un transformateur de séparation
Les prescriptions relatives aux installations électriques des piscines sont définies par la norme C 15-100 section 702 publiée par l’U.T.E. (Union Technique de l’Electricité). Elles comportent quatre sections.
Suffis de lire la C15-100
Donc transfo a 2 metres du bord d eau pas de pb![]()
@+fraggy
@+fraggy
pjc a écrit:fraggy a écrit:Hi
@hevap Oui control![]()
![]()
![]()
2 metres du bord d eau n ai plus le volume 1 mais le debut du volume 2 !
Ont peut tout a fait placer du 220V dans le volume 2 donc a une distance mini de 2 metres par rapport au bord d eau
- soit de classe2 dans le cas des luminaires
- soit de classe1 et protégé par un dispositif de protection a courant différentiel résiduel assigné au plus égal a 30 mA.
- soit alimenté par un transformateur de séparation
Les prescriptions relatives aux installations électriques des piscines sont définies par la norme C 15-100 section 702 publiée par l’U.T.E. (Union Technique de l’Electricité). Elles comportent quatre sections.
Suffis de lire la C15-100
Donc transfo a 2 metres du bord d eau pas de pb![]()
@+fraggy
@+fraggy
bonjour fraggy je persiste et signe le transfo à la limite des 2 métres pas bon.le transformateur doit se placer hors volume 0,1,2 ,implantation de la source.
fraggy a écrit:" (le transformateur) sera bien
évidemment à l'extérieur des volumes “0”, “1” et “2
Ils sous entendent par la Si ton transfo n est protege que pas disjoncteur ou fusible donc interdit
@+fraggy
hevap a écrit:Cela me semble presque clair, tous les appareils sont autorisés si ils sont protégés par un différentiel sauf les sources de basse tension à destination des volumes suivants.
Comme il n'est pas fait d'allusions au type de protection de la source de sécurité il me semble qu'il faut prendre le texte au pied de la lettre sans chercher des sous-entendus.
702.55.1.1 Généralités
Dans les volumes 0 et 1, seuls des appareils destinés à l’utilisation pour les piscines peuvent
être installés, en tenant compte des prescriptions de 702.55.1 à 702.55.4.
Les matériels de nettoyage pour les piscines sont alimentés en TBTS 12 V en courant alternatif
ou 30 V en courant continu.
Une pompe d'alimentation ou autres matériels électriques spécialement utilisés dans les
piscines disposés dans un local ou emplacement contigu à la piscine et accessible par une
trappe (ou porte) située sur la plage entourant la piscine, doivent être protégés par l’une des
mesures suivantes :
- TBTS limitée à 12 V (voir 414) ;
- séparation électrique (voir 413) ;
- coupure automatique de l'alimentation (411) avec les conditions suivantes simultanément
remplies :
a) la pompe ou autres matériels sont reliés au bassin de la piscine :
- soit par des canalisations d'eau électriquement isolantes ;
- soit par des canalisations d'eau métalliques reliées à la liaison
équipotentielle du bassin de la piscine.
b) les matériels situés à l'intérieur de l'enveloppe sont de classe Il ou s'ils sont de
classe I et mis à la terre, sont séparés des éléments métalliques par une
isolation supplémentaire ;
c) les matériels ne sont accessibles que par la trappe (ou porte d'accès) ne
pouvant être ouverte qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil ;
d) lorsque la trappe (ou porte d'accès) est ouverte, l'ensemble des matériels doit
présenter un degré de protection au moins égal à IPX5 ;
e) la liaison équipotentielle supplémentaire doit être réalisée selon 702.415.2 ;
f) l'alimentation de ces matériels d'utilisation doit être protégée par un dispositif de
protection différentiel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à
30 mA ou ces matériels d'utilisation sont alimentés individuellement par un
transformateur de séparation conformément à 413.3.
Le local dans lequel se trouvent ces matériels est considéré comme extérieur aux volumes 1
ou 2.