Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Avis section cable electrique

par Theoroy2
Jeu 01 Juil 2010 à 10:14

Bonjour à tous

Voilà j'ai besoin s'il vous plait de votre aide

J'ai mon local technique à environ 30 m de mon tableau général.
Je compte mettre un tableau secondaire dans mon local technique et bien sur le coffret de la piscine.
C'est une piscine 8x4 avec une pompe de 1cv.

J'ai l'intention de partir avec du 3x10mm² pour aller sur mon compteur secondaire. Ensuite du coffret piscine au projecteur (distance 15 m) du 3 x6 mm²

En tête de mon tableau secondaire j'aurais un interdiff bien sûr mais il me semble qu'il faut que je protège mon départ par un disjoncteur non?

Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
Pour la section des fils est ce trop?

En vous remerciant.

Cordialement

Re: Avis section cable electrique

par blarrouy
Jeu 01 Juil 2010 à 15:53

Theoroy2 a écrit:Bonjour à tous

Voilà j'ai besoin s'il vous plait de votre aide

J'ai mon local technique à environ 30 m de mon tableau général.
Je compte mettre un tableau secondaire dans mon local technique et bien sur le coffret de la piscine.
C'est une piscine 8x4 avec une pompe de 1cv.

J'ai l'intention de partir avec du 3x10mm² pour aller sur mon compteur secondaire. Ensuite du coffret piscine au projecteur (distance 15 m) du 3 x6 mm²

En tête de mon tableau secondaire j'aurais un interdiff bien sûr mais il me semble qu'il faut que je protège mon départ par un disjoncteur non?

Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
Pour la section des fils est ce trop?

En vous remerciant.

Cordialement



Bonjour,

Côté alim 220, si tu n'as que une pompe 1CV à alimenter tu prevoit effectivement beaucoup trop ! Un câble 3x4mm2 suffit amplement et te permettrait en plus d'avoir suffisement de marge pour accueuillir un jour des equipements supplementaires comme une PAC ou un surpreseur (jusqu'à 20A)

Pour ton spot, ça dépend de sa puissance
- Si 1 x 100 W, sur 15 mètres il faut prévoir du 2x6 mm2
- Si 1 x 300 W, sur 15 mètres il faudrait en théorie du 2x16 mm2 (pour une perte en charges de 8%), comme du 2x16 mm2 ça commence à faire du bon gros câble, cher et pas pratique, tu peux descendre à mon avis à 2x10 mm2 (dans ce cas tu aura 13% de pertes en charges, mais ça reste à mon avis possible surtout si ta tension d'alimentation est élevée : mesurer tension AC en sortie du transfo pour voir)

par Albator46
Jeu 01 Juil 2010 à 20:51

+ 1

par Theoroy2
Ven 02 Juil 2010 à 08:02

Merci

Et au départ du compteur général il faut pas un disjoncteur? Ou autre appareil pour protéger ?

par blarrouy
Ven 02 Juil 2010 à 10:18

Oui disjoncteur 20A si tu pars sur un 3x4mm2

Et ton install piscine doit être protégée par un différentiel 30 mA.

Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, GoogleOther et 6 invités