elywann_ a écrit:Si tu as un ami électricien demande lui une protection par varistances un peu comme pour les PC.
Il existe des modeles chez schaffner mais un peu cher.
Il faut 3 varistances (absorption 200 à 300 joules) une entre le neutre et la phase, 1 entre le neutre et la terre, 1 entre la phase et la terre. (C'est inclus dans le filtre schaffner).
C'est une protection pour les surtensions transitoires. Qui peuvent aussi arriver quand la foudre tombe sur la ligne. Et puis la foudre ne suit pas toujours les chemins que l'on croit. Et si Edf fait une bêtise le différentiel va sauter.
Mises juste après le compteur et le fusible, le matériel de la maison sera protégé aussi et pour 2 euros, je crois que cela peut aider.
Et la conformité électrique tu en fait quoi avec des bidouilles.
C'est soit un procédé qui coute plus chère que le matériel protégés soit c'est que dalle, on ne bricole pas
dans les tableaux électriques sinon le jour ou il y a un incendie électrique, les assurances se retirent et
le jour de la vente avec les contrôles maintenant, c'est remise en conformité.
La solution c'est comme Kagou le parafoudre et pour celui qui à la possibilité le paratonnerre en plus.
L'électricité est une grande fainéante elle prend le chemin le plus direct et le plus court, c'est pour cela que
les angles supérieur à 45° sont interdis sur les descente de paratonnerre.
Pour info un différentiel ne protège que se qui est en aval, si EDF perd le neutre par exemple, avec
le neutre artificiel qui va se créer obligatoirement et qui va avoir environ 180 Volts, le matériel qui est
en aval va prendre plus de 300 Volt et le matériel fragile va gentiment griller.

Paulo