Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Problème avec blower

par Eataine
Mar 25 Aoû 2009 à 21:49

Bonjour

Je viens de terminer la connexion de mon blower aux buses de l'escalier, et sur les 14 mini buses, seules 5 "soufflent". J'imagine que le circuit est mal équilibré et que l'air sort préférentiellement par les buses du haut plutot que par celles du bas, mais j'aimerais avoir des retours d'expériences de personnes ayant installé ce genre de système pour savoir comment ils ont équilibré les flux d'air.

Mais toute idée est la bienvenue.

Merci

par azur carrell decor
Lun 14 Sep 2009 à 00:38

salut quel est la puissance de ton blower?
celles qui soufflent sont elles en haut ou en bas?
est ce toi qui à fait les canalisation?
à tu des photos du montage?
@+

par Eataine
Lun 14 Sep 2009 à 07:59

Oups, désolé, je pensais avoir clôturé la discussion.

En fait, j'avais un énorme jour (5mm) dans le carter où tourne la turbine, et forcément, l'air foutais le camp par où il avait le plus facile. J'ai siliconé avec du silicone (résistance jusque 180°C) et tout bulle.