Pas de fers verticaux
Bonjour à tous,
Je suis en train de construire une piscine à débordement de 4.4x5.4m prof. 1.5m, le bac tampon faisant 4.4x0.8, prof. 1.2m.
Le terrain étant en pente, la piscine est semi-enterrée en haut et pas du tout en bas. Elle est maçonnée avec des blocs à bancher de 20x20x50.
J'ai ferraillé ma chape de 22cm d'ép. avec deux couches de treillis séparées par des chaînages de 10x10 en périphérie et un peu au milieu à quelques endroits.
J'ai placé des équerres de reprise (3 par bloc) de 60x60 en fer de 8mm tout le tour et sur le mur séparant la piscine du bac tampon. Jusque là tout va bien.
C'est après que ça se corse : j'ai commis apparemment deux erreurs :
- J'ai ferraillé horizontalement chaque rangée de blocs avec des fers de 8 croisés dans les angles, mais je n'ai pas placé de fers verticalement (à part les équerres de reprise): les quatre rangées de blocs supérieurs de ma piscine ne sont donc pas liées entre eux verticalement par des fers.
- J'ai coulé le béton dans les blocs à raison d'une rangée par jour, en laissant 3 ou 4 cm de hauteur dans chaque bloc pour les fers de reprise
Ma question est simple : quel est le risque ?
Y-a-t'il un remède ? J'ai pensé par exemple fixer par scellement chimique un profilé acier type UPN de 100 sur la hauteur de la piscine qui relierait les blocs en partie basse (qui sont, eux, liés à la chape par les équerres de reprise) avec les blocs en partie haute ?
Je suis en train de construire une piscine à débordement de 4.4x5.4m prof. 1.5m, le bac tampon faisant 4.4x0.8, prof. 1.2m.
Le terrain étant en pente, la piscine est semi-enterrée en haut et pas du tout en bas. Elle est maçonnée avec des blocs à bancher de 20x20x50.
J'ai ferraillé ma chape de 22cm d'ép. avec deux couches de treillis séparées par des chaînages de 10x10 en périphérie et un peu au milieu à quelques endroits.
J'ai placé des équerres de reprise (3 par bloc) de 60x60 en fer de 8mm tout le tour et sur le mur séparant la piscine du bac tampon. Jusque là tout va bien.
C'est après que ça se corse : j'ai commis apparemment deux erreurs :
- J'ai ferraillé horizontalement chaque rangée de blocs avec des fers de 8 croisés dans les angles, mais je n'ai pas placé de fers verticalement (à part les équerres de reprise): les quatre rangées de blocs supérieurs de ma piscine ne sont donc pas liées entre eux verticalement par des fers.
- J'ai coulé le béton dans les blocs à raison d'une rangée par jour, en laissant 3 ou 4 cm de hauteur dans chaque bloc pour les fers de reprise
Ma question est simple : quel est le risque ?
Y-a-t'il un remède ? J'ai pensé par exemple fixer par scellement chimique un profilé acier type UPN de 100 sur la hauteur de la piscine qui relierait les blocs en partie basse (qui sont, eux, liés à la chape par les équerres de reprise) avec les blocs en partie haute ?