branchement d'un spot electrique pour les nules!

par satch33
Ven 07 Nov 2008 à 16:40

Malgré les nombreuses discutions à ce sujet je n'y comprends toujours rien
Je veux installé un spot de 100w à 11 m de mon local technique.
J'ai bien compris qu'il etait préferable d'installer le transformateur dans le local pour des raisons de securité.
Que dois-je mettre comme cables entre le souple de sortie du spot qui fait 1.5 mm et le transformateur?
Si je mets du 6mm, celui de 1.5 mm de 2.5 m ne risquet-il pas de chauffer?
si je ne me suis pas trompé quel connection utilisez vous entre du 6 et du 1.5 mm?
Merci de vos conseils car je suis vraiment nul en electricite!

par snoopy45
Ven 07 Nov 2008 à 17:27

Bonsoir,

Va voir LA, et surtout le tableau mis en ligne par Paulo-77.

Après, si tu ne comprends toujours pas, je vois pas :lol: :lol: :wink:

par satch33
Ven 07 Nov 2008 à 19:13

j'ai effectivement bien lu ce post, mais il n'empeche que le cable sortie du spot est en 1.5mm et doit rester souple pour pouvoir l'emmener a la surface.
raccorder à du 6mm minimum fait une differnce de section notable!

par fraggy
Sam 08 Nov 2008 à 09:26

Hi tu arrive a 8,3 A donc du 1.5 mm2 ca passe :wink:
Par secu et vu la longeur passe en 2.5 mm2 tu es sur de pas avoir de pb :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par satch33
Lun 10 Nov 2008 à 22:35

merci pour ta réponse.

par Paulo-77
Mar 11 Nov 2008 à 18:55

La section des conducteurs est toujours fonction de la longueur,

on peu facilement imaginer une ligne avec 20 m de 6², 1 m de 1.5² et 3 cm de 0.05².

Et hop on vient d'inventer le fusible. :D :D

A +
Paulo