Paulo-77 a écrit:De toute façon avec un seul câble en 2.5 ça le fait largement


Ha, merci Paulo :wink:

par jtro
Dim 05 Oct 2008 à 18:26

Bonsoir,demain,le terrassier vient faire son trou,donc les choses sérieuses vont commencer.Je dois réaliser une seule chose,amener l'électricité de la maison au local.Il y a environ 30 mètres.il faut alimenter la pompe,la pac ,le bio uv,un spot,un surpresseur.Le piscinier me conseille du 3G10mm²,le copain qui va m'aider me dit que du 6mm² est suffisant.Vu le prix,je préfèrerais du 6mm²,mais faut que je me décide vite fait.Qu'en pensez-vous?
mercide vos conseils

par Paulo-77
Lun 06 Oct 2008 à 06:52

Roule pour du 6 tu ne mettra jamais tout en route en même temps à trente mètres tu a plus de trente ampères tu peu voir venir.
A +
Paulo

par fraggy
Lun 06 Oct 2008 à 08:49

Hi
De tout facon un piscinicte c est mauvais en elec :lol: :lol:

Par du 6 mm2
je m explique
- NNC 2,1 KW
- pompe 1 KW
- pac 2KW
total 5,2 KW + 1KW pour les autres truc tu va arriver entre 5,5 et 6 KW
sur du 6MM tu pourras aller au max a 6,6 KW
donc du 6mm2 et pas du 10 (inutile ) :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par jtro
Lun 06 Oct 2008 à 09:07

Bonjour et merci pour vos réponses,il ne me reste plus qu'à convaincre le pisciniste qu'il n'est pas électricien :!: :)
PS : ça y est ça creuse !

par fraggy
Lun 06 Oct 2008 à 15:59

jtro a écrit:Bonjour et merci pour vos réponses,il ne me reste plus qu'à convaincre le pisciniste qu'il n'est pas électricien :!: :)
PS : ça y est ça creuse !



:lol: :lol: :lol:
Facile demande lui la diff entre un disjoncteur courbe C et D ?

@+fraggy

par jtro
Lun 06 Oct 2008 à 18:35

salut,fraggy.
Ben,c'est pas gagné,il me soutient mordicus qu'il faut du 3g10mm² :!:
Et sur tout ses chantiers c'est comme ça.
En tout cas,ça bosse bien,ils ont fait le terrassemant,le puits de décompression,mis des plots et présenté les éléments de la structure(mondial piscine),tout ça terminé à 16h !Va falloir sortir le chéquier plus tôt que prévu :wink: :)

par Paulo-77
Lun 06 Oct 2008 à 21:46

Demande lui des arguments et pas du genre j'ai toujours fait comme cela ni il faut ajouter la surconsommation du démarrage, si ça ne dépasse pas 6 Kw en consommation permanente il n'y a aucune raison de mettre du 10, fait lui voir l'abaque.
Ne pas oublier que le câble d'alimentation EDF jusqu'au compteur c'est du 16 jusqu'à 18 Kw et 50m il faut rester dans des proportion coérente.
Si c'était lui qui fournissait le câbles, là il verifirait les calculs.
A +
Paulo

par fraggy
Lun 06 Oct 2008 à 22:10

jtro a écrit:salut,fraggy.
Ben,c'est pas gagné,il me soutient mordicus qu'il faut du 3g10mm² :!:
Et sur tout ses chantiers c'est comme ça.
En tout cas,ça bosse bien,ils ont fait le terrassemant,le puits de décompression,mis des plots et présenté les éléments de la structure(mondial piscine),tout ça terminé à 16h !Va falloir sortir le chéquier plus tôt que prévu :wink: :)



Re
Et voila encors un bon :lol: :lol:
Comme dit Paulo demande lui pour quoi ? du 10 mm2
en plus le calcul que je t es fait est super large :wink:
Et pour rire avec son 10mm2 il mette quoi comme disjoncteur ( calibre ) 32 A , 40 A ,45 A ? :lol:
Bref une fois de plus un pisciniste ca n y conait rien en elec :lol: :lol:
Et pour temps l electricité ca peut etre tres dangereux :evil: :evil:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par jtro
Lun 06 Oct 2008 à 22:29

Bonsoir
bin,si je lis bien,16A pourla pac,idem pour la pompe,10A pour bio uv et pareil pour surpresseur.En plus,il y a déjà l'électricité dans le local mais, en 2,5.
pour info,c'est quoi le tarif en 10 mm²,en 6,j'ai vu 3€ le mètre.
au fait,la distance tableau électrique -local technique,c'est plutôt 40 mètres
bonne nuit à tous. :zz:

par tomtoulouse4
Ven 10 Oct 2008 à 08:28

Je suis dans la même situation c'est à dire , un local technique piscine à 30m de la maison, dans le local piscine je prévois:
- Pompe 1,5 CV pour piscine
- Pompe 0,5 Cv pour spa
- Pompe à chaleur
- Éclairage cuisine d'été
- 5 ou 6 PC supplémentaire
- Peut être une plancha électrique

Je pensais mettre du 3G10, cela vous paraît-il être sur dimensionner?

Merci de votre aide