Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

par JPR 3675
Mer 13 Aoû 2008 à 10:30

BONJOUR

JE VIENS DE LIRE VOTRE POST
ON A DONC LE MEME PB
MEME CONSTRUCTEUR
MEME ANNEE
MEMES SYMPTOMES

JE SUIS A CASSIS PRES DE MARSEILLE JUSQU A DIMANCHE
ET JE PENSE M OCCUPER DE PB EN RENTRANT MAINTENANT QUE J AI RECUEILLI PAS MAL D INFOS AUPRES DE PRO ET DE CLIENT
IL SERAIT PEUT ETRE BIEN DE DISCUTER POUR PEUT ETRE UNIR NIS FORCES AUPRES D IDEES BLEUE
JE SUIS POUR MA PART A PESSAC

DEMAIN SOIR JEUDI JE DINE CHEZ UN AMI A CASSIS QUI EST PISCINISTE DEPUIS 15 ANS

COMME J EN AI PARLE PRECEDEMMENT ET A LA VUE DES PHOTOS
IL M A ASURE QUE CE DOIT ETRE UN DEFAUT DE POROSITE DU LINER QUI DOIT ETRE PRISE EN CHARGE PAR LE FABRICANT
DONC SI LE PISCINISTE S Y OPPOSE C QUE C QU IL EST D UNE MAUVAISE VOLONTE A TOUTE EPREUVE CAR C LE FABRICANT QUI PREND EN CHARGE L INTEGRALITE DU LINER

MAIS COMME VOUS LE LAISSER PENSER NOUIS SOMMES SUR UN SPECIMEN
J AI EU DES SOICIS AVEC MON POLARIS ET LE BAC A SABLE DES LA 1° ANNEE ET J AI DU REGLE ALORS QUE TOUT ETAIT SOUS GARANTIE


DE TOUTE MANIERE ON SENT BIEN QU IL NE PENSE QU A SE DEFILER

J AI EVOQUE L ANNEE PRECEDENTE LE PB NAISSANT DE CES PLIS AVEC LA MARQUE DU FEUTRE QUI D AILLEURS N EST QUE SUR UN QUART DE LA PISCINE ET AUUSOTOT IL M A REPONDU PAR UN DEFAUT GRAVE D ENTRETIENT ET DE PLUIES ACIDES DONC PAS SOUS GARNTIE

BREF MON MAIL EST jproullee@free.fr
ON PEUT S ECHNAGER NOS PORTABLES ET EN DISCUTER
JE SUIS REGULIERMENT SUR LE BASSIN
VOUS POUVEZ AUSSI PASSER A PESSAC POUR VISUALISER LE PB
LE SPECIALISTE FUITE QUE J AI FAIT PASSER EST PATRICK AVART A BIGANOS DE SV PISCINE AU 06 81 01 59 84
UN EXPERT SPECIALISE PISCINE EST A LEOGNAN: Mr DARTOIS AU 05 56 64 74 27

CORDIALEMENT

JPR 3675

par PATAO
Mer 13 Aoû 2008 à 11:58

Bonjour
Merci pour votre réponse, et il y a également une personne de notre région qui a un probleme avec notre meme constructeur: décidement c'est un probleme récurent chez lui.
Je garde votre adresse mail et voici la mienne: pat.jous@orange.fr. on se recontacte dés la rentrée.

par PATAO
Lun 25 Aoû 2008 à 19:36

Bonjour
aprés avoir analysé l'eau de la piscine et l'eau qui se trouvait derriére le liner, il s'avere que les deuxeaux sont identiques. Donc plus de doutes c'est un trou ou un defaut d'étanchéité.
Aujourd'hui la sociéte qui m'a fait les analyses à proceder à une recherche de trou et l'a trouvé puis rebouché et m'a enlevé tous les plis: super travail
En revanche mauvaise nouvelle sous le feutre il y a des asperités rugueuses qui font que le liner est comme s'il était directement poser sur une chappe en ciment sans feutre. Ce probleme suivant la sociéte qui m'a reparé le liner est courant lors d'une mise en oeuvre de piscine neuve trop rapide et s'appelle la "gale du ciment". Donc il faut vider la piscine, enlever le liner et le feutre, poncer la chappe en ciment, remettre du feutre neuf etc.et tout à la charge du fabricant. Ceci n'est pas gagner mais . je vous tiendrai informé

par JPR 3675
Lun 25 Aoû 2008 à 20:50

SALUT PATAO

aprés ton coup de fil de cet aprem j ai reussi a avoir l'expert dont je te parlai

il m a bien indiqué lui aussi que la procédure a suivre est
Lettre AR avec mise en demeure sous quinzaine
si silence ou conflit: appel a expert, car me dit il un avocat fera de toute facon et en premier lieu appel a un expert qui seul a competence
cout d une telle procedure 800 € et patienter 18 mois le temps que l affaire soit jugée!

il m a en outre affirmé que la chape ne devait surtout pas être étanche
le pisciniste doit s assurer avant de poser le liner qu un puit ou des trous permettront a l eau acculuee sius le liner de s evacuer
et ainsi de me donner raison dans le raisonnement suivant:

un liner est naturellement non parfaitement imperméable
en effet tout le monde s accorde a dire et constater qu un phénoméme de rosée par osmose/échanges thermique a tjs lieu dans un bassin avec liner

si la chape est étanche de l 'eau s accumule sans pouvoir s évacuer
avec le temps cette eau s accumule en plus grande quantité notamment une fois que le feutre ait absorbé les premieres quantités
cette eau stagnante et non traiteé dont le pH descend car en contact avec le ciment devenant donc acide, dégrade le liner le rendant plus fragile, pareil a un phenomene de brulure qui accelere l apparition de relief gravier et augmentant la perméabilite: c la galle du liner

j envoie une lettre ce début de semaine
on se tient au courant

bises à tous 3

jpr