par jeremie0202
Dim 20 Avr 2008 à 10:53

bonjour,

voila la puissance consommée par mon installation, pompe 240W et chauffage 300w soit environ 3300w
je vais partir de mon compteur et arriver a un boitier étanche avec 2 prises, 1 disjoncteur differentiel 30mA- 40 ampere type AC et un disjoncteur 16A (peut etre remplacé par un 32A) le boitier vous semble t il bon?
de plus pour aller de mon compteur à mon boitier soit environ 25 metres, pensez vous que du cable 3x 2.5 mm² soit suffisant?

merci de votre aide

par tazminator31
Dim 20 Avr 2008 à 13:49

en general le 2.5mm accepte jusqu'a 4000watts.
donc ca peux aller mais c'est vrai que la distance y joue aussi.
pour le disjoncteur c'est bon mais pour le cable c'est un juste.

du 4mm ce serait mieux, du 6 c'est vraiment du bonus^^

par jeremie0202
Dim 20 Avr 2008 à 18:19

merci de vos réponses
d'apres le tableau de ericpastaga avec mes 24 m exactement le 2,5mm² est bon.

qu'en pensez vous car la différence de prix entre le 2,5mm² et le 4mm² est assez conséquante :oops:

par tazminator31
Dim 20 Avr 2008 à 18:46

ben je dirais quand meme achete du 4mm car si apres tu rajoute des lumieres ou autres chose tu va etre juste.

electricité

par 3150fst
Dim 20 Avr 2008 à 18:49

De mémoire la norme est de 8amperes par mm carré.

pour 2.5mm° 2.5*8 égal 20 amperes

par bab
Dim 20 Avr 2008 à 19:50

vrai. mais il faut prendre en compte la longeur du cable. plus le cable est long et plus tu auras de perte (en voltage)., mets donc du 6mm2 tu ne te poseras pas de questions

par Paulo-77
Dim 20 Avr 2008 à 22:17

Ca peu passer à condition de respecter les règle suivante:
Câble PR obligatoire U 1000 R2V ou équivalant
+ référence au tableau suivant extrait de la norme


Image

Donc pour un câble U 1000 R2V en 3G2.5 avec un disjoncteur de 25 ampères on peu aller jusqu'à 20 mètre disjoncteur de 20 A pour 25 m ext.
A +
Paulo
:fine:

par jeremie0202
Lun 21 Avr 2008 à 09:09

merci de vos réponses tres precises

par dav
Lun 21 Avr 2008 à 09:11

Formule de calcul;
section en MM:(distance en M*intensite en A)/102.2