Pascal_974 a écrit:Elle est indépendante de celle de la maison, principalement pour éviter de se retrouver avec du jus dans la piscine (!) si tu as un défaut dans ton installation électrique domestique.
Bonjour
Pourquoi un défaut sur l'installation électrique de la maison apporterai une tension quelconque sur la piscine, le circuit de terre est censé être conforme, posé par un électricien (pas par un vendeur de piscine) avec les bonnes sections, les bonnes liaisons, tout cela vérifié par lui même et contrôlé par le consuel éventuellement, les différentiels de l'installation sont aussi là pour protéger contre les défauts d'isolement.
Quelque lignes extraite de la C15100.
542.1.2 Toutes les prises de terre d’un même bâtiment doivent être interconnectées (mise à la terre des masses basse tension, terre fonctionnelle, terre de paratonnerre).
Dans le cas de plusieurs bâtiments d’une même installation, il est recommandé de réaliser l’interconnexion des prises de terre des différents bâtiments.
Sections minimales des conducteurs de terre enterrés
Nature des conducteurs Sections minimales
Conducteurs isolés 16 mm2 en cuivre
Conducteurs nus 25 mm2 en cuivre
50 mm2 en acier galvanisé ou en inox
411.3.1.2 Mise à la terre des masses
Les masses doivent être reliées à un conducteur de protection selon les conditions particulières des divers schémas des liaisons à la terre comme spécifié de 411.4 à 411.6.
Deux prises de terre dépendantes d’un même dispositif de coupure différentiel doivent être interconnectées
Les masses simultanément accessibles doivent être connectées à la même prise de terre.
Par exemple "pool-terre" et pompe ou circuit PC à moins de 2.50m l'interconnexion est obligatoire même si il sont sur des différentiels indépendants.
Après chacun fait comme il veux, l'électrisation suivant la tension et l'intensité ça peu chatouiller, bruler, éjecté, coller, par contre l'électrocution on a pas droit à un deuxième essai.
Certain piscinistes conseillent du 2.5 ou du 6² et de raccorder tout les matériels de la piscine sur le Pool-terre sans racorder la terre de la maison se sont des dangers publics.
Bonne électrisation
A +
Paulo