Bonjour, y a t il une taille standart pour les niches de projecteurs de piscine? Je souhaite changer mes 2 spots (classiques 300W) par des spot a led (si possible les Colorlogic d Hayward). Cela est il possible?
D avance merci.
Les ampoules 300 W 12 V sont standards mais pas les niches.
Par contre les ampoules Led multi couleur avec ou sans télécommande
sont adaptables à TOUS LES PROJECTEURS et sont moins chères
que le color logic de chez Hayward.
J'en ai vendu et les clients trouvent cela génial.
je ne parle pas du projecteur d'Hayward ni de l'optique seul je parle de l'ampoule led adaptable à tous les projecteurs 340 € avec télécommande
Gavage pourquoi n'avez vous pas donné ce prix en tant que pro vous
devez avoir ces ampoules.
Le catalogue SCP je l'ai tout comme vous évidemment mais il n'y a pas
qu'eux comme fournisseur.
Vous nous resservez le même topo que pour l'électrolyse du sel.
Là j'ai évité de répondre et surtout de rentrer dans la polémique.
Je vends des électrolyse sel depuis 19 ans et mes clients sont satisfaits
J'ai eu de la demande pour ces AMPOULES led j'en ai achetées j'en ai
vendues mes clients sont satisfaits point barre
J'estime modestement que c'est au client de choisir
A nous évidemment de les conseiller mais la décision leur appartient
on a tous ce qu'on appelle " notre intime conviction"
et je considere, tant que je n'ai pas été persuadé du contraire, que l'electrolyseur est un foutage de bouche le plus complet
surtout quand on parle " regulation automatique" , d'eau "naturelle" , je suis sideré et décu.
Ensuite pour SCP j'avais simplement le catalogue ouvert.
ps : j'estime avoir une obligation de conseil ( d'ailleurs c'est la loi ) , donc pour le projecteur, je me contente de dire que les LED c'est cher pour ce que c'est, si le client en souhaite il en aura; et pour l'electrolyseur si il insiste pour se faire avoir par ce genre de produit foireux il aura aussi.
OK merci mais ces ampoules dont tu parles et adaptable a toutes les niches, ne sont elles pas aussi moins lumineuses que les colorlogic?
Merci d avance
joderic je vous réponds par MP comme je fais souvent d'ailleurs.
gavage je ne veux pas entrer en Polémique avec vous mais tout ce que
vous dites sur l'electrolyse me met en boule
Un seul exemple j'ai des clients qui ont des appareils sans inversion de
polarité (puisque chez nous pas de calcaire sauf dans certains secteur)
depuis 11 ans et la cellule est toujours là
( c'est pas moi qui ait ouvert un débat sur les electrolyseur ici , en tout cas je trouve triste de proposer à qqn qui demande du Hayward une optique " no name" , quand tu veux acheter de la Ram de chez Corsair et qu'on te propose la pauv reference taiwanaise a la place, tu la payes peut etre 4 fois moins cher mais bonjour les performances. )