salut
oui tu peux faire ton coffret toi meme mais bon faut avoir quelques connaissances pour ne pas faire de betises
mais deja il te faut
une ligne principale arrivant a ton local avec une bonne terre valeur maxi 100 OHMS protegee a son depart par un disjoncteur de calibre approprié a la section de ton cable
en exterieur sous gaine tpc enterré on utilise du cable de type ro2v
a l arrivee il te faut un tableau ip55 assez grand car on veut tjs rajouter des trucs electrique
en tete du cable on mets un interrupteur differentiel 30MA de calibre egal ou superieur au disjoncteur du depart de ligne ou mais plus cher un disjoncteur differentiel 30 MA egal au calibre de depart
pour ceux qui vont me dire que la maison est deja protegé en 30MA
je reponds oui MAIS
un differentiel viellit
un differentiel doit etre testé mensuellement
l avez vous testé au moins ?
ET en plus un differentiel HS ne se remarque pas car il restes en fonction
meme si il est devenu inoperant
apres il faut prevoir
un disjoncteur 10A eclairage local
un disjoncteur 16A sous le tableau
les 2premiers disjoncteurs permettent de bosser avec la lumiere et du courant tout en ayant plus rien sur la pompe et autre accessoire
un disjoncteur 2A HORLOGE
un disjoncteur 10A ou 16A POMPE filtration tout depend de la puissance de la pompe prevue
un disjoncteur 10A protection primaire 230V transfo spot
un OU 2 disjoncteurs 25 A protection secondaire transfo spot
une protection moteur souvent 4A/6,3A voir puissance pompe
une horloge