Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Electricité - l'horloge entre le différentiel et le fusible

par prince
Ven 10 Aoû 2007 à 12:08

voila je ne trouve pas ces renseignements avec le système de recherche.
doit on placer l'horloge entre le différentiel et le fusible qui lui est connecté à la pompe cela me semble logique mais ceux qui ont l'habitude ont de bonnes raisons que je ne connais pas
merci prince

par EAUTECH
Ven 10 Aoû 2007 à 17:13

Un différentiel se pose "en tête de coffret" , c'est à dire qu'il prend en premier la source de courant, avant tout fusible, thermique, horloge, contacteur ou autre.

par prince
Sam 11 Aoû 2007 à 09:18

merci pour le différentiel je savais mais l'horloge journalière avant ou après le fusible!
il me semblait de mettre dans l'ordre
le différentiel evidemment en tête, l'horloge et ensuite le fusible
prince

par chrysm34000
Sam 11 Aoû 2007 à 10:51

A priori aucun équipement électrique entre fusible et différentiel, donc pas d'horloge. D'ailleur l'horloge elle meme doit etre protégée par un fusible (hé oui), donc autant profiter de celui de la pompe :)

par prince
Sam 11 Aoû 2007 à 12:36

merci c'est clair maintenant
prince