je vais tirer un cable de mon tableau electrique vers mon futur local technique (25 metres). Entre les deux, je n'ai que de la terrasse beton, je vais donc faire une saigné et noyer le cale dans le beton.
J'ai du cable rigide 3G6 mm². Je pense pas qu'il faille le mettre comme ca, je suis obligé de le passer dans une gaine non ? si oui dois je passer dans de la gaine rouge EDF ou dans de la gaine ICTA ?
Au niveau profondeur de la saigné, y a t'il une profondeur mini a respecter ?
Dans une chappe beton pas de profondeur réellement obligatoire, prevoir au moins 2 cm au dessus.
Tu dois passer ton câble obligatoirement sous conduit et comme le fait remarquer mauricettedelourde, il est plus simple de tirer du câble sur cette longueur dans du conduit rouge(annelé à l'exterieur, presque lisse à l'interieure).
le diametre du coduit doit être de telle sorte que le câble ne représente qu'un tiers de celui-ci.
le grillage avertisseur n'a pas lieu d'etre dans le cas d'une chappe béton.
je te confirme, passes bien ton cable avant, dans une gaine bien droite. Je viens de passer 20 mètres pour enterrer dans double gaine rouge, et même droit ca a été galère