le fonctionnement de l'echangeur pour les nuls

MessagePosté: Dim 11 Juin 2006 à 11:15
par pierpoljak
Bonjour

J'ai une piscine Provence Polyester de 3,50 x 7 profondeur 1,20. Pour la chauffer j'ai suivi les conseils du pisciniste :
Installation d'un échangeur PSA Heat Line 20 kW.
J'ai branché l'échangeur, l'eau semble circuler dans le circulateur d'ailleurs c'est très chaud au touché.
A la sortie de la chaudiere le tuyau est également très chaud. Mais entre la chaudiere et l'echangeur c'est quasiment froid.
La chaudiere est une De Dietrich 126 Eco NOx, puissance utile 3
kWJe precise que c'est le thermostat de la chaudiere qui définit la température de l'eau de la piscine.
Or j'ai mis en service depuis 3 jours chaudiere et échangeur et j'obtiens très péniblement 19°.
Avez vous une idée sur le probleme.

D'anace merci de vos conseils

fonctionnement echangeur pour les nuls 2

MessagePosté: Dim 11 Juin 2006 à 11:20
par pierpoljak
Je precise
la chaudiere est une De Dietrich 126 Eco NOx, puissance utile 30
kW
L'eau à la sortie des 2 buses de refoulement est froide alors que le thermostat est sur 28°

Merci pour vos conseils

MessagePosté: Dim 11 Juin 2006 à 11:46
par Edouard88
Bonjour,
Logiquement c'est sur l'échangeur que vous devez règler la température de l'eau de piscine, pas sur la chaudière. Le débit de votre filtration doit avoisiner les 10m3/h. Le débit primaire est règlable, avez-vous fait des essais sur les 3 vitesses.
Je ne veux pas vous offenser, mais avez-vous bien branché votre échangeur comme ceci:

Image

Et biensûr, la filtration doit tourner pour que ça marche :)
Bonne chauffe :)
Edouard88 :wink:

MessagePosté: Dim 11 Juin 2006 à 12:38
par caroleetstef
slt,

as tu mesuré la température de l'eau qui part de l'échangeur pour aller dans la piscine ?

si elle est à 19° ou froide, c'est effectivement que l'échangeur ne fait pas bien son taff, soit il est mal réglé, soit il est mal branché !

@+
stef

l'echangeur pour les nuls 2

MessagePosté: Dim 11 Juin 2006 à 14:56
par pierpoljak
Bonjour

Quelle est l'interet des vitesse sur le circulateur?

Merci d'avance de vos conseils

MessagePosté: Dim 11 Juin 2006 à 19:16
par caroleetstef
coucou,

ton échangeur a pour fonction de mettre en contact l'eau chaude venant de ta chaudière et l'eau froide venant de ta piscine dans 2 circuits indépendants (l'eau de la piscine ne se mélange pas avec l'eau de la chaudière)

plus l'eau circule vite dans le circuit piscine, plus il y a de quantité d'eau en contact avec l'eau de la chaudière, mais moins cette eau a le temps de chauffer !

il est donc nécessaire de régler les débits, en fonction de la puissance de l'échangeur et de la puissance de la chaudière !

si l'eau de la piscine passe trop vite, elle ne chauffe pas assez, si l'eau passe trop lentement, une foid arrivée à température max, ça ne bouge plus --> c'est gâcher de l'énergie (l'eau de la piscine ne sera jamais plus chaude que l'eau de la chaudière, même si elles restent en contact pendant des heures)

voili
stef