				PAC ne démarre pas??? Besoin d'aideuuuuuuuux!!
				
Posté: 
Mer 24 Mai 2006 à 21:17par pommejaune
				Viens de recevoir ma PAC! Focustemp 55SE titanium.
Après branchement, le filtre et le ventilateur démarrent, l’eau circule dans le système. Après 3 minutes, délai de démarrage normal pour le compresseur, un déclic se fait au niveau de la PAC et la pression du filtre tombe. En fait il n'y a plus de circulation! Si je laisse encore tourner 1 minute, mon disjoncteur de 25A se déclenche.
Le branchement s’est fait comme suit, filtre-tuyau entrée, tuyau de sortie-piscine branchement électrique. Bref rien de plus simple.
Mille merci d'avance.
laurent
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Mer 24 Mai 2006 à 21:50par hdel31
				Mesurer au moins la tension pendant toute la phase de démarrage, pour voir s'il n'y a pas une chute excessive, qui provoquerait l'arrêt de la pompe (si sur le même câble), empêchant le démarrage du compresseur, maintenant une sur-intensité, et la disjonction. Pas facile à distance, mais il faut faire des tests systématique, et mesurer aussi le courant serait une bonne chose (pince ampèremètrique). Un déclenchement en 1 minute peut signifier un courant bien supérieur à 25A.
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Mer 24 Mai 2006 à 22:34par pommejaune
				Merci j'ai un energy-check 3000 avec lequel je mesure la consomation et donc le cout! Je ne sais pas si cela va pouvoir m'aider! 
Sorry mais mes cours d'électricités sont très loin, j'ai aussi un multimètre, quelles sont les mesures que je peux faire avec?
Sinon j'essayerai de mettre la main sur une pince ampèremétrique!
Mille merci.
laurent
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Jeu 25 Mai 2006 à 09:57par splatch!
				Observe au moins l'évolution de la tension (multimètre à aiguille préférable au num). La pince te permettrait de vérifier si le compresseur se met à tirer du jus comme un vache (pas plus de 15A normalement).
Quelle est la longueur de ton réseau? La section du fil? Le bilan de puissance de tous les équipements en fonctionnement?
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Jeu 25 Mai 2006 à 11:12par Yvon
				Pour moi, il y aurait 2 causes possibles:
Sois le compresseur demande trop de courant au démarrage (peut aller jusqu'à 50 ampères !)
Soit le passage d’eau dans l’échangeur est mal réglé et fait monter la PAC en pression (déclenchement de la sécurité haute pression) ça c’est facile à voir, il suffit de regarder le mano de la pac.
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Jeu 25 Mai 2006 à 12:43par splatch!
				Perso, en 1ère hypothèse, ça me paraît délicat d'accuser un défaut dans la pompe elle-même (because contrôles usine, etc.). Je chercherais plutôt un sous-dimensionnement quelque part. L'ajout -chez un particulier - d'un équipement qui peut tirer jusqu'à 3 kilo n'est pas anodin.
PS : 50 A, on est d'accord, mais c'est de l'impulsionnel.
A voir. . .
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Jeu 25 Mai 2006 à 12:45par pommejaune
				La raison du déclenchement était l'ampérage insuffisant au démarrage du compresseur. Passé à 32A. Mais il va falloir tirer du 6 carré.
Petite question, est-il normal que l'eau soit froide à la sortie de la PAC?
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Jeu 25 Mai 2006 à 13:12par Yvon
				ben voila, c'est bien ce que je pensais.
pour la température, oui, c'est normale: la différence de température est de l'ordre de 1 à 2 °c entre l'entrée et la sortie
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Jeu 25 Mai 2006 à 18:13par pommejaune
				Voici les dernières nouvelles, filtre et pompe en action depuis plus de 7 heures, pas d'évolution côté température de la piscine!?
Normal?
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Jeu 25 Mai 2006 à 22:16par Yvon
				oui, pas d'inquietudes
si la PAC est bien réglée et que le temps le permet, d'ici 3 à 4 jours l'eau sera chaude
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Jeu 25 Mai 2006 à 23:48par splatch!
				Ca va Yvon? Tu dormirais pas avec tes chaussures ce soir par hasard?
Pour pommejaune : quel est le niveau de bruit de cette PAC?
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Ven 26 Mai 2006 à 00:07par biquet
				Souvent si la section du câble est suffisante, il suffit de changer le disjoncteur qui généralement a un une courbe standart cad 3000 et passer a une courbe 6000 ou 10 000  ce qui retarde le déclenchement 
pour dépasser la pointe au demarrage et ensuite no problèmos .
Mais c'est vrai que une grande distance entre la pompe et le coffret avec une puissance de 2.5 a 3 kw demande une augmentation de section.
a+ biquet
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Ven 26 Mai 2006 à 07:43par pommejaune
				Merci pour vos réponses.
Niveau de bruit: Un gros ventilateur, vais essayer de le mesurer!
Sincèrement mon filtre qui se trouve dans l'abris de jardin porte fermée fait plus de bruit.   
 
 
Concernant la distance et la section, je tourne actuellement sur du 2.5 carré avec des câbles volants, eeeeckk. J'installe aujourd'hui 75m de 6 carré et la même distance de 2.5 pour le filtre . Disjoncteurs séparés!
 
			
		
			
				
				
Posté: 
Ven 26 Mai 2006 à 08:53par splatch!
				75 m, ça doit être sans doute la longueur totale du fil => à diviser par 2.
Et si un jour tu comptes rajouter un spa? Attention, ça consomme 3 Kw en moyenne.
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Ven 26 Mai 2006 à 09:08par Yvon
				splatch! a écrit:Ca va Yvon? Tu dormirais pas avec tes chaussures ce soir par hasard?
Pour pommejaune : quel est le niveau de bruit de cette PAC?
beuuuu, non, meme pas !
au fait, elle est bien à l'exterieur cette PAC, pas dans le cabanon au moins.
 
			
		
			
				
				
Posté: 
Ven 26 Mai 2006 à 13:29par biquet
				Tu dois augmenter la section mais pas le disjoncteur sans quoi il rique de ne pas fonctionner pour une puissance de 3 kws .
Garde 20 A mais augmente la courbe du disjoncteur 10.000 pour la pointe 
attention leur prix est beaucoup plus cher.
a+ biquet
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Ven 26 Mai 2006 à 14:37par pommejaune
				PAC à l'extérieur of course 
 
 
Bon ça chauffe toujours pas . 

  Mais il fait  vraiment pas bon!
Un avis?