alarme sur pac PSA

MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006 à 18:05
par ericf
Bonjour.Le pisciniste est venu me remettre la piscine en service (ncc et pompe à chaleur).La pompe est une europac psa.L'eau est remontée en 6 jours à 23°.Elle se déclenche en meme temps que la filtration et tout semble correct.Lorsque la filtration s'arrète, l indicateur de la pompe à chaleur clignote et indique Ald(interrupteur débit ouvert) en alternance avec la température du bassin.Ayant des doutes sur le technicien et ne sachant plus si s'était pareil l'année dernière, j'aimerai etre sur de l'anomalie avant de le contacté.Comme d'habitude ,merci aux connaisseurs qui pourront me répondre.

MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006 à 19:48
par gbernardin
bonjour

tout à fait normal

mais c'est surtout la t° de l'eau qui est dans la PAC qui s'affiche alors et qui baisse plus vite que l'eau de la piscine