Rechauffeur 6KW pour 35Mcube ??

Posté:
Lun 27 Fév 2006 à 17:03
par lolomax
Bonjour,
J'ai une piscine bois Nortland de 35 Mcube, 4/5 enterrée.
La sté Nortland propose à son catalogue un rechauffeur en titane de 6 Kw.
Est ce suffisant pour ce volume d'eau ?
Suffit il de chauffer plus longtemps pour obtenir le résultat ( 23 - 24 degrée) ?
Quelqu'un a t il un expérience similaire ?
Merci bcp
A+

Posté:
Lun 27 Fév 2006 à 17:19
par fredos
Avec 35m3 et 6Kw, tu obtiens à peu près 520 millions de joules sur 24h, soit une élévation de température (théorique) de 3,54°.
Il y a quelques pertes bien sûr (tu as intérêt à bien bâcher la nuit) mais tu peux compter sur 2-3 degrés gagnés sans problème. C'est donc excellent.

Posté:
Mar 28 Fév 2006 à 19:33
par lolomax
Merci , mais je ne comprends pas bien.
2 ou 3 dgr, c'est l'élévation maximale que je pourrai obtenir ?
Ex : si 15dgr dans l'air --> 18 dgr max dans l'eau
si 10 dgr ----> 13 dgr max dans l'eau ?
Merci

Posté:
Mer 01 Mar 2006 à 07:08
par fredgran
C'est par jour de chauffage.

Posté:
Mer 01 Mar 2006 à 11:27
par fredos
lolomax a écrit::?:
Merci , mais je ne comprends pas bien.
2 ou 3 dgr, c'est l'élévation maximale que je pourrai obtenir ?
Ex : si 15dgr dans l'air --> 18 dgr max dans l'eau
si 10 dgr ----> 13 dgr max dans l'eau ?
Merci
Gagnés par jour effectivement.
En théorie tu gagnes 3,5° pour 24h de chauffage, c'est à dire que s'il fait -10° dehors et que ton eau est à 2°, elle passe à 5,5° après 24h de chauffage. Tu imagines bien que la pratique est différente (et puis de toute façon on ne se baigne pas quand il fait -10° !)

Posté:
Mer 01 Mar 2006 à 15:49
par Nico25
Je pense qu'il vaut mieux plus puissant que moins.
Plus confortable, surtout quand tu reperds 1°C la nuit (avec bache)

Posté:
Jeu 02 Mar 2006 à 16:39
par lolomax
OK compris - merci !

Posté:
Mer 08 Mar 2006 à 17:46
par loulou
UN RECHAUFFEUR DE 6KW VA POUR UNE PISCINE DE 40M3 DONC CE QU'IL TE PROPOSE IRA TRES BIEN ,MAIS ATTENTION A BIEN TIRER UNE LIGNE ELECTRIQUE CORRECTE.


Posté:
Mer 08 Mar 2006 à 19:40
par lolomax
Ok merci, pour la ligne j'ai tiré du 10 carré
Cordialement

Posté:
Jeu 09 Mar 2006 à 00:46
par gbernardin
il faut aussi souvent augmenter la capacité de son abonnement
j'ai un 9 kw pour ma maison (3 étages et tout électrique)
ben le réchauffeur de 6 kw faisait tout disjoncter 2 fois sur 3
il aurait fallu passer à un abonnement de 12 kw
ce qui augmente le coût annuel de ce système de 90 euros
mais bon, cette année, je passe à la pompe à chaleur.

Posté:
Jeu 09 Mar 2006 à 08:05
par lolomax
OK merci,
EDF vient mercredi prochain monter la puissance souscrite à 18KW
Bonne journée