MessagePosté: Jeu 22 Déc 2005 à 18:52
par evlise
Bonsoir

Ce réchauffeur 12 kw pour 402 euros chez Magic piscine, site que je trouve intéressant.
ici
c'est vrai c'est vraiment pas cher, mais que vaut-il ?

Votre avis svp

merci

Evlise

MessagePosté: Ven 23 Déc 2005 à 19:42
par evlise
Bon j'ai pas eu de réponse, mais ça fait rien j'ai fait mon enquête.

Alors Pahlen est une marque Suédoise de 35 ans d'ancienneté.
Ils ont une gamme incroyable de réchauffeurs : inox, titane et même Nic-tech pour chauffer les acides.

En France, il n'est importé que la gamme inox, hyper fiable, mais dépourvue de tout accessoire.
Il faut le coupler avec un relais contact et éventuellement un pressostat pour la baisse de pression.

En 15 Kw, monophasé : 410 €, c'est vraiment pas cher.

Je vais voir le prix d'un pressostat et d'un relais contact pour finaliser mon coût total.

Je vous tiens au courant si vous le voulez bien.

Dlan

MessagePosté: Ven 23 Déc 2005 à 21:00
par Etienne88
Bonsoir Evlise,
Attention tout de même si vous traitez votre eau avec electrolyse au sel, l'inox n'est pas recommandé pour ce type de traitement.
Joyeux Noel :)
Etienne88

MessagePosté: Ven 23 Déc 2005 à 21:18
par evlise
Merci Etienne

Effectivement nous y avons pensé, le prix d'un 12 kw titane monophasé atteint les 1500 euros, le Pahlen lui fait 402 € mais en inox.
Alors nous faisons l'impasse, le jour ou nous penserons à mettre l'elèctrolyse au sel on avisera pour un nouveau réchauffeur.

Joyeux Noêl à toi et ta famille

Evlise et Dlan

MessagePosté: Ven 23 Déc 2005 à 22:13
par Etienne88
Oups, je retire ce que j'ai dit, faudrait pas qu'il y ai d'erreur à cause de moi ... :oops: Désolé
Etienne88

MessagePosté: Ven 23 Déc 2005 à 22:25
par Etienne88
Bein quoi, j'ai dit une conn....?
Etienne88 :)

MessagePosté: Ven 23 Déc 2005 à 22:29
par evlise
Etienne c'est du monophasé malheureusement.

Comme le prix est pratiquement identique entre du 12 et 15 kw je pensais prendre plus grand.

Je vais être contraint de passer en 12 kw ce qui fait 54 A
Pour une section fils de 10 mm² il faut du 50 A.
Pensez vous qu'une surcharge de 4 A soit acceptable ?
Mon local technique est à 15 m du compteur.

Merci Chacha, ca fait plus de 2 heures que je suis sur le beefsteack, je suis en train de réviser les normes électiques que j'avais (a prise mais je ne suis plus au courant ) :idea:
Maintenant je suis burelier et j'ai tout oublié :cry:
Mais je me soigne :D

merci beaucoup

Dlan et Evlise

MessagePosté: Ven 23 Déc 2005 à 22:39
par Etienne88
evlise a écrit: je suis en train de réviser les normes électiques


Je crois que je vais faire de même... :oops:
Etienne88

MessagePosté: Sam 24 Déc 2005 à 00:00
par Etienne88
Chacha a écrit:Etienne : Interro écrite après Noël !!! :!: :lol:
:?: :shock: :?:


Pfffiou, c'est dans 3 jours ça, y a du pain sur la planche :shock: