Page 1 sur 1
puissance chaudiere gaz pour une 8x4...

Posté:
Mer 14 Déc 2005 à 09:35
par bouchar
bonjour a tous...
je desire chauffer une piscine 8x4 profondeur 1.15x1.43 avec un echangeur "psa" 40kw sur chaudiere gaz 28kw qui est utilisée pour le chauffage et la production eau chaude de la maison...
le chauffage de la piscine ne se fera quand haute saison... mi-mai à mi-septembre, c est a dire ou le chauffage maison est arreté...
- cette puissance de chaudiere est-elle suffissante????


Posté:
Mer 14 Déc 2005 à 12:21
par Bertrand
Salut,
Oui, la puissante est suffisante...
A condition tout de même que :
- ta chaudière ne soit pas destinée à un plancher chauffant, car dans ce cas elle est dite "basse température" et la température au primaire sera insuffisante.
- elle puisse délivrer la température voulue sans ajustement automatique par une sonde extérieure ...
Si tu as un ballon ECS, il faudra s'assurer que le mode de fonctionnement de la chaudière avec le PSA maintient l'"eau chaude sanitaire" prioritaire.

Posté:
Ven 13 Jan 2006 à 19:10
par glouglou
bonjour bouchar , as-tu brancher ton échangeur ( j'ai aussi un échangeur 40KW et une chaudière 28KW ) . Mais je me demande si l'échangeur n'est pas surdimensionné .

Posté:
Sam 14 Jan 2006 à 09:27
par bouchar
bonjour,
non toujours pas branché.. et ce n est pas a l ordre du jour suis toujours au terrassement... malheureusement
mais je n hesiterai pas a te tenir au courant ou toi peut etre avant moi???
merci

Posté:
Sam 14 Jan 2006 à 09:28
par bouchar

Posté:
Dim 15 Jan 2006 à 17:25
par glouglou
c'est quoi ta piscine , je monte un magiline , elleen est à létat que tu vois sur la photo . jr remblai , je passe les tuyaux ...

Posté:
Dim 15 Jan 2006 à 17:34
par glouglou

Posté:
Dim 15 Jan 2006 à 19:56
par Bertrand
Salut,
Pour info, j'ai utilisé un échangeur de 70Kw que j'avais sous le coude associé à une chaudière de 17Kw. Cela ne pose pas de problèmes particuliers. Effectivement la température chute rapidement lorsque l'échangeur est en demande, mais le niveau se tient alors entre 50 et 60°C et reste largement suffisant. Bien sûr un modèle moins puissant (donc mois cher

) est préférable pour des petits bassins.
@+

Posté:
Mar 17 Jan 2006 à 22:41
par glouglou
Merci pour l'info Bertrand . Donc si je je comprends bien l'échangeur 40kw va sortir 28kw maxi de la chaudière ; j'ai par ailleurs discuter avec un chauffagiste , et ce qu'il faut considérer c'est le volume d'eau à monter en T° et la puissance de la chaudière .