MessagePosté: Mer 23 Nov 2005 à 19:17
par champ
bjr a tous
quelqu'un pourrait il me dire la difference entre un echangeur thermique multitubulaire et un echangeur a plaque a puissance egale
sachant que le je compte me servir d'une pompe a chaleur de 15k pour chauffer une piscine de 55m3, je pense a un echangeur d'une puissance de 70kw mais je ne sur quel type d'echangeur me diriger
merci d'avance

MessagePosté: Mer 23 Nov 2005 à 21:30
par leco
A puissance égale,l'échangeur tubulaire est généralement plus encombrant que celui à plaque mais a moins de pertes de charge (tout dépend toutefois du diamètre des tubes intérieurs). L'échangeur à plaque est composé de plusieurs plaques serrées les unes contre les autres avec des joints entre chaque plaque et permet d'avoir une plus grande surface d'échange Si la perte de charge est plus élevée dans ce cas-ci, il faudra en tenir compte dans le dimensionnement de la pompe et donc bien regarder le delta P de cette pompe et pas seulement sa puissance. En général, plus on monte en puissance plus on prend des échangeurs à plaqueExemple, si la perte de charge de l'échangeur est de 1,2 bars, et que la pompe a un débit nominal de 20m³/h à1,5 bars, en sortie d'échangeur on n'aura plus que 0,3bars et sur la courbe de la pompe le débit sera bien inférieur à20m³/h, peut-être diminué de moitier.
En résumé, il faut voir l'encombrement et la perte de charge.
Pour la puissance, ça dépend du cubage de la piscine et du temps que vous souhaitez mettre pour la chaufffer.

MessagePosté: Mer 23 Nov 2005 à 22:10
par champ
merci pour ces precieux renseignements
en effet sur la fiche technique et a puissanc egale on annonce des pertes de charge superieures sur le systeme a plaque
http://www.psa-net.com/pdf/fr/broch-echan-francais.pdf
la difference de prix est pratiquement du simple au double a l'avantage du tubulaire ...
alors je cherche ou se trouve le loup puisque l'appareil dont vous me dites qu'il est le plus performant est le moins cher....

MessagePosté: Mer 23 Nov 2005 à 22:16
par champ
petite precision sand doute bonne a apporter.........
je compte me servir de ma pompe a chaleur qui comme vous devez le savoir travaille en basse temperature(45a 50°)

MessagePosté: Jeu 24 Nov 2005 à 10:10
par leco
Une précision supplémentaire, le plus performant n'est pas celui qui a le moins de perte de charge mais celui qui a le meilleur rendement. C'est donc bien l'échangeur à plaque.
Pour moi la différence de prix vient aussi du type de montage. L'échangeur tubulaire est rarement démontable et si les tuyaux intérieurs se corrodent ou se bouchent il est dificile voire impossible de les remplacer. L'échangeur à plaque se démonte et on peut remplacer des joints ou une plaque ( c'est rare quand-même).
Pour la t° de 45-50°c, il faut aussi regarder dans les caractéristiqus de l'échangeur à quelle t° correspond la puissance donnée. Ca peut être une indication. Sinon, de toutes manières plus la surface de contact sera grande au niveau de l'échangeur, meilleur sera le transfert d'énergie.

echangeur pour chauffage base température pac eau/eau

MessagePosté: Mer 28 Déc 2005 à 22:37
par rv45
Bonjour,

J'ai mon projet de piscine couverte que je souhaite chauffer avec ma pompe a chaleur existante. La piscine ferait 42 M3 je compte la chauffer pendant les heures creuse cad de 22h à 6 h du matin le débit de la pompe à chaleur est de 1460 litre/h
Pour toutes les information sur mon installation de chauffage par pac sur nappe EAU/EAU voici le lien:
[url]http://chaleurterre.free.fr/forum/viewtopic.php?t=216
[/url]

Ma question est la suivante: Quel type d'échangeur faut-il?
Quel est son prix approximatif?

RV45 :lol: