Bruit PAC Poolex Vertigo

Bonjour,
J'ai depuis 2 ans une PAC Poolex Vertigo Fi 95. J'avais choisi ce modèle après avoir comparé les fiches techniques de plusieurs PAC pour son aspect silencieux, 38 à 46 dBA à 1m selon les spécifications de Poolex.
En pratique, le compresseur émet un bruit grave assez désagréable. Mes mesures donnent 48 dBA en mode silence, 59 dBA en mode normal, soit 10 à 13 dBA de plus que ce qui est annoncé par le constructeur.
Le SAV Poolex a échangé la PAC. La nouvelle PAC reçue faisait exactement le même bruit. Le SAV m'a dit qu'ils "n'ont pas trouvé la PAC que je leur ai renvoyée particulièrement bruyante". Je leur ai demandé s'ils ont mesuré son bruit avec un sonomètre, ils m'ont répondu qu'ils n'en étaient pas équipés. J'ai également demandé que le dossier soit transmis au service qualité pour qu'il puisse examiner la conformité du produit avec ses spécifications publiées, le SAV a refusé.
Sans parler de sonomètre, en mode silence, on perçoit encore le bruit du compresseur à plus de 30m de la PAC. Si Poolex trouve cela "pas particulièrement bruyant", je n'ose pas imaginer leurs modèles qu'ils ne vendent pas comme silencieux. En tout cas, elle est bien plus bruyante que mes PAC air-air Daikin ou que la PAC de piscine premier prix de mon voisin.
Si par hasard l'un d'entre vous voyait une solution, je suis preneur. J'envisage même son remplacement par une autre marque si nécessaire.
Bonne journée !
J'ai depuis 2 ans une PAC Poolex Vertigo Fi 95. J'avais choisi ce modèle après avoir comparé les fiches techniques de plusieurs PAC pour son aspect silencieux, 38 à 46 dBA à 1m selon les spécifications de Poolex.
En pratique, le compresseur émet un bruit grave assez désagréable. Mes mesures donnent 48 dBA en mode silence, 59 dBA en mode normal, soit 10 à 13 dBA de plus que ce qui est annoncé par le constructeur.
Le SAV Poolex a échangé la PAC. La nouvelle PAC reçue faisait exactement le même bruit. Le SAV m'a dit qu'ils "n'ont pas trouvé la PAC que je leur ai renvoyée particulièrement bruyante". Je leur ai demandé s'ils ont mesuré son bruit avec un sonomètre, ils m'ont répondu qu'ils n'en étaient pas équipés. J'ai également demandé que le dossier soit transmis au service qualité pour qu'il puisse examiner la conformité du produit avec ses spécifications publiées, le SAV a refusé.
Sans parler de sonomètre, en mode silence, on perçoit encore le bruit du compresseur à plus de 30m de la PAC. Si Poolex trouve cela "pas particulièrement bruyant", je n'ose pas imaginer leurs modèles qu'ils ne vendent pas comme silencieux. En tout cas, elle est bien plus bruyante que mes PAC air-air Daikin ou que la PAC de piscine premier prix de mon voisin.
Si par hasard l'un d'entre vous voyait une solution, je suis preneur. J'envisage même son remplacement par une autre marque si nécessaire.
Bonne journée !