Pompes à eau, Pompes à chaleur, électrolyse, traitement et analyse de l'eau, produits chimiques, hivernage, algues, chlore, brome, taches liner, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Problème détecteur de débit PAC

#790267 par shubakas
Ven 09 Sep 2022 à 10:04

Bonjour,

J'ai une PAC Poolex Jetline Premium 90.
Elle ne fonctionne plus avec le message d'erreur PL.
En démontant j'ai une diode qui clignote et j'ai cru comprendre que cela venait du détecteur de débit.
J'ai donc shunter la connexion et là ça fonctionne tout de suite.
J'ai donc commandé un nouveau détecteur mais après montage, ça ne change rien, ça ne fonctionne pas.
Vous auriez une idée ?

Merci

Re: Problème détecteur de débit PAC

#790269 par laroche
Ven 09 Sep 2022 à 11:37

Salut,

Si le problème n'est pas d'un côté, c'est de l'autre : vérifier le câblage et la connectique, et si toujours pas bon, voir du coté de la carte électronique.

A+

Re: Problème détecteur de débit PAC

#790270 par shubakas
Ven 09 Sep 2022 à 11:54

Le câblage est ok et la carte aussi puisque si je mets un fil entre les 2 bornes ça fonctionne.

C'est bien ce qui est étrange et qui me laisse perplexe.

Re: Problème détecteur de débit PAC

#790272 par laroche
Ven 09 Sep 2022 à 18:34

Salut,

Pas trop d'idées, c'est exactement la même référence de capteur de débit ? Il n'y aurait pas une inversion, genre contact fermé ou ouvert ?

A+

Re: Problème détecteur de débit PAC

#790273 par shubakas
Ven 09 Sep 2022 à 21:09

Hello,

Il n y avait pas de réf dessus mais j en ai in identique d apparence.
Je comprends le truc du contact ouvert ou ferme ?
Merci

Re: Problème détecteur de débit PAC

#790274 par laroche
Sam 10 Sep 2022 à 06:37

Salut,

Pour le contact : il peut être soit ouvert, soit fermé en position repos du capteur.
Donc je me demandais si la sortie n'était pas en logique inversée par rapport à l'original.

A+

Re: Problème détecteur de débit PAC

#790275 par shubakas
Sam 10 Sep 2022 à 08:06

Ah mince, comment on peut remédier à ça ??
Inverser les fils sur la carte électronique ça sert à quelque chose ?

Re: Problème détecteur de débit PAC

#790278 par laroche
Sam 10 Sep 2022 à 12:14

Salut,

Je suppose que c'est un contact sec (un interrupteur). Il faudrait comparer les deux capteurs pour voir si l'interrupteur est dans le même état (ouvert ou fermé) pour une même position du capteur.

A+

Re: Problème détecteur de débit PAC

#790349 par shubakas
Mer 21 Sep 2022 à 13:44

Rebonjour,

Je viens de trouver une piste :

- Si je monte le détecteur à l'envers, flêche vers moi au lieu de vers le tuyau d'eau, ça fonctionne
Le hic c'est que si je ferme les vannes du by pass pour simuler un arrêt de débit, la pompe continue de tourner.

- Si je tiens le détecteur en main avec la languette dans le sens de la flêche, la PAC se met en marche

Je ne sais plus quoi faire :shock:

Si vous avez une idée, je suis preneur.

Merci

Re: Problème détecteur de débit PAC

#790351 par laroche
Mer 21 Sep 2022 à 19:29

Salut,

T'aurais des photos de l'ancien et du nouveau détecteur ? c'est pas clair pour moi.

De plus à mon avis, c'est probablement un problème de contact Fermé ou Ouvert au repos comme je l'écrivais au dessus.

A+

Re: Problème détecteur de débit PAC

#790354 par shubakas
Mer 21 Sep 2022 à 21:20

Oui je te fais les photos demain

Mais ils sont identiques mise à part la forme de la languette qui change un peu.

Re: Problème détecteur de débit PAC

#790357 par shubakas
Jeu 22 Sep 2022 à 08:00

Bonjour Laroche,

Je viens de trouver la solution grâce à toi !!
En voulant prendre une photo des 2 détecteurs l'un à coté de l'autre, j'ai vu que sur le neuf la languette était plus longue et qu'on pouvait couper un peu.
Une fois à la bonne longueur ça a fonctionné direct !!!

Merci encore :D :D

Re: Problème détecteur de débit PAC

#790358 par laroche
Jeu 22 Sep 2022 à 12:32

Salut,

Cool, l'erreur n'était donc pas celle que je pensais, mais l'essenciel est que tu ais résolu ton problème. salut:) :)

A+

Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 90 invités