Sonde ORP donnant un REDOX étrange

Bonjour à tous,
J'ai une piscine d'intérieur au sel, utilisée 365 J/an, 65 m3, T 28°, bâche de couverture, régulation automatique avec Aquarite Pro (Sonde REDOX et pH) et cellule électrolyseur TCEL15.
J'ai constaté une sur-chloration. Le système ne sait pas stopper la production de chlore car lorsque la cellule produit du chlore, la sonde indique un ORP qui diminue ! En toute logique, l'ORP devrait remonter lorsque l'on ajoute du chlore !
Par exemple :
Consigne à 750 mv, bon déclenchement de la production de chlore mais, une heure après, il est indiqué 740 mv puis 730 mv ... donc pas de remontée de la mesure de l'ORP et donc, pas d'arrêt de la production de chlore.
Si je stoppe la production de chlore, l'ORP remonte au bout de 5h et est souvent trop haut.
J'ai changé la sonde ORP (ouille, 250 € la bête), sans résultat.
Si quelqu'un à une suggestion, je suis preneur.
Merci
J'ai une piscine d'intérieur au sel, utilisée 365 J/an, 65 m3, T 28°, bâche de couverture, régulation automatique avec Aquarite Pro (Sonde REDOX et pH) et cellule électrolyseur TCEL15.
J'ai constaté une sur-chloration. Le système ne sait pas stopper la production de chlore car lorsque la cellule produit du chlore, la sonde indique un ORP qui diminue ! En toute logique, l'ORP devrait remonter lorsque l'on ajoute du chlore !
Par exemple :
Consigne à 750 mv, bon déclenchement de la production de chlore mais, une heure après, il est indiqué 740 mv puis 730 mv ... donc pas de remontée de la mesure de l'ORP et donc, pas d'arrêt de la production de chlore.
Si je stoppe la production de chlore, l'ORP remonte au bout de 5h et est souvent trop haut.
J'ai changé la sonde ORP (ouille, 250 € la bête), sans résultat.
Si quelqu'un à une suggestion, je suis preneur.
Merci