Bonjour Ma Pac europac + a cessé de fonctionné, elle ne s allumait tout simplement plus. En ouvrant la pac, je découvre que la câble d alimentation L1 qui fourni le condensateur, Contacteur compresseur KM1 ,Platine Euro Alpha et Alimentation courant a fondu au niveau du condensateur. En parcourant les différents sites, cette pièce est introuvable sur les schemas éclatés. Ma question s agit il d une pièce standard ? Ou quelqu'un pourrait m aider a retrouver cette pièce ? Merci
Bonjour, Il suffit de lire sur la photographie, il s'agit d'un condensateur (non polarisé) de 40 microfarads avec une tension de service de 450/500 volts. A toi de parcourir la toile pour trouver ce composant, en espérant que la surchauffe du câble est bien liée à une défaillance de ce composant. Le disjoncteur qui protège la PAC a-t-il déclenché? Si oui quelle est le calibre en ampères?
Merci Didier, en effet le condensateur , pour cela j'étais au courant et l'ai remplacé il y a 6 7 ans. Ma questions se posait sur la remplacement des cables noirs endommagés, mais visiblement cette pièce n'apparait pas sur la vue éclatée de la PAC sur le net. Le disjoncteur du local piscine a bien été déclanché ainsi que le général. merci encore
Le câble est réparable avec un bout de câble souple de même section, des cosses isolées et une pince à sertir les cosses. Ca se trouve pour pas cher en magasin de bricolage (voire même chez Lidl). Couper la portion qui a eu chaud (prévoir large) et refaire cette portion avec le materiel indiqué.