Bonjour à tous
J'ai une PAC modele BP-100-HS-A qui présente un dysfonctionnement .
Je m'explique : mise en marche dernièrement (piscine intérieur) elle a bien fonctionné et à monté l'eau de la piscine à 28°c nickel.
Le by-pass est bien à 45°, l'eau qui sort est chaude, la pression d'eau et celle de gaz semblent être bonnes.
Ce que j'ai réalisé dernièrement c'est que quand elle arrive à température de consigne (28°c) au lieu de s'éteindre comme il me semblait qu'elle faisait en temps normal, le ventilateur s'arrête, on entend le compresseur continuer à compresser et elle givre.
Je pense que si je la laisse comme ça elle va commencer un cycle de dégivrage mais je ne pense pas qu'elle avait ce fonctionnement auparavant. Je crois me rappeler qu'arrivée à la température de consigne elle s'éteignait et se mettait en attente et que le compresseur s'arrêtait lui aussi.
Si j'augmente la température de consigne, le ventilateur se remet à tourner et elle dégivre.
J'ai gratouillé le mode d'emploi ainsi que les commandes pour savoir si c'était un truc simple. J'ai cherché aussi sur les forum sans succès c'est pourquoi je m'en remet à vos lumières.
Relevé des sondes
Eau piscine 29
Température ambiante 15
Température du compresseur 50
Température du condensateur -9
Merci à tous de votre aide
Patrice
J'ai une PAC modele BP-100-HS-A qui présente un dysfonctionnement .
Je m'explique : mise en marche dernièrement (piscine intérieur) elle a bien fonctionné et à monté l'eau de la piscine à 28°c nickel.
Le by-pass est bien à 45°, l'eau qui sort est chaude, la pression d'eau et celle de gaz semblent être bonnes.
Ce que j'ai réalisé dernièrement c'est que quand elle arrive à température de consigne (28°c) au lieu de s'éteindre comme il me semblait qu'elle faisait en temps normal, le ventilateur s'arrête, on entend le compresseur continuer à compresser et elle givre.
Je pense que si je la laisse comme ça elle va commencer un cycle de dégivrage mais je ne pense pas qu'elle avait ce fonctionnement auparavant. Je crois me rappeler qu'arrivée à la température de consigne elle s'éteignait et se mettait en attente et que le compresseur s'arrêtait lui aussi.
Si j'augmente la température de consigne, le ventilateur se remet à tourner et elle dégivre.
J'ai gratouillé le mode d'emploi ainsi que les commandes pour savoir si c'était un truc simple. J'ai cherché aussi sur les forum sans succès c'est pourquoi je m'en remet à vos lumières.
Relevé des sondes
Eau piscine 29
Température ambiante 15
Température du compresseur 50
Température du condensateur -9
Merci à tous de votre aide
Patrice