Bonjour à tous, J’ai une pompe à chaleur Zodiac Powerfirst 15 qui me pose des problèmes de chauffe. J’ai remis la pompe en route depuis 3 jours et la température du bassin ne monte pas. La piscine est couverte la nuit et la température baisse. La pompe tourne en continue depuis 3 jours et toujours pas de chauffe. Je constate que l’air qui sort en façade du ventilateur n’est pas plus froid que l’air ambiant, ce qui n’est pas normal.Aucune trace non plus de condensation. Concernant le débit d’eau, de temps en temps le témoin « trop de débit » apparaît (surtout le matin quand il fait plus frais). Mes vannes sont réglés correctement. Avez vous une idée avant que je fasse venir un pro ? Merci d’avance pour votre aide et bonne journée.
Aïe aïe aïe!!!!! Merci pour ton retour. Est ce qu’un technicien peut remplir le circuit à ton avis? Comment se fait il qu’aucun code défaut ne soit apparut sur le panneau de contrôle? C’est pas trop le moment d’investir dans une nouvelle pompe.
Quelle pression indique le manomètre, pac en fonctionnement ? Si valeur faible (<80psi) alors oui gros soupçon de fuite de gaz. Il me semble qu'en fonctionnement normal on doit se situer entre 200 et 400 psi.