Problème débit eau sur JD PAC 7kW Desjoyaux (Zodiac Power)

MessagePosté: Jeu 30 Juil 2015 à 09:57
par sanfable
Bonjour,

Je n'arrive pas à redémarrer ma pompe à chaleur. Le voyant débit d'eau clignote indiquant un débit insuffisant.

Pourtant l'eau circule bien via la pac, j'ai fermé la vanne by pass et ouvert les vannes d'entrée et sortie de la pac comme indiqué. Les autres combinaisons (VS à moitié ouverte, V Bypass à moitié ouverte) ne fonctionnent pas mieux.

Le niveau d'eau est suffisant dans la piscine.

Je ne vois pas trop d'où peut venir le problème, à part un capteur de débit défaillant mais il n'y a pas de message d'erreur sur l'écran de la pac à ce sujet.

Mon revendeur est injoignable et Zodiac ne répond pas directement aux particuliers. La pac a été installée il y a un an.

Si vous avez une idée je suis preneur !

Merci d'avance,

Fabrice

MessagePosté: Jeu 30 Juil 2015 à 14:25
par ouioui44
ton capteur de debit, verifie le quand même par acquis de conscience
de plus
tu indiques debit d'eau insuffisant, et tu n'as pas l'erreur manque debit,
c'est logique, il suffit que ton contacteur soit defaillant, c'est à dire entre le point de detection/non detection et cela doit suffire à perturber la pac

MessagePosté: Jeu 13 Aoû 2015 à 16:04
par Invité
Thank you for your posts! Very interesting!

MessagePosté: Mer 19 Aoû 2015 à 15:49
par sanfable
Merci pour ta réponse Ouioui.

C'était bien un problème de capteur.

J'ai changé le capteur et la pac fonctionne à nouveau.

Cdt,

Sanfable